Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционный насос передавливает подачу.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kalina1984
Всем привет. Помогите, кто разбирается. Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.
HeatServ
Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) *
Всем привет. Помогите, кто разбирается. Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.

Из подачи в подачу с нижним подключением скорее всего потянет. А лучше отдельное кольцо создать, т.е. подача от котла, обратка на всас насоса.
kalina1984
А по подробней, пожалуйста.
HeatServ
Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:24) *
А по подробней, пожалуйста.

Такой как на рисунке врезкой с насосом появляется паразитная циркуляция, из-за этого остывает тот самый радиатор.
tiptop
Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) *
Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.

Можно обратную воду остывающей батареи перенаправить в батарею пристройки. Дополнительный насос поставить на минимальную скорость. "Зажать" бы ещё эту ветвь чем-нибудь...
Машинист
Вырезать всё и переделать на однотрубку.
Shiling
Для начала должно быть выполнено условие что основного насоса достаточно по расходу для обеспечения всех потребителей нужным количеством теплоносителя. Это можно определить расчетом .
При условии что основного насоса достаточно, добавьте на новую ветку к насосу ручной балансировочный клапан. Плавно уменьшайте пропускную способность новой ветки с насосом до тех пор пока не заработают ранее установленные радиаторы. Однако, такая система будет с инженерной точки зрения не рациональной, поскольку мы затрачиваем ресурсы чтобы их глушить.
Более правильным будет отбалансировать расходы на всех существующих радиаторах .
LordN
а насос-то правильно установлен?
воздух в батарее не собирается?
juzzi
Так как стоит циркуляционный насос, на циркуляционном кольце, предлагаю заменить шаровые краны на термостатические клапаны. Сопротивление оных значительно и позволит равномерно распределить теплоноситель по отоп.приборам.
Composter
Чтобы двутрубка работала нормально на радиаторах нужно сопротивление. Уверен что максимум только запорка.
нужна регулирующая арматура хотя бы что то вроде КРДП
HeatServ
К вечеру там таким антоном наверняка появится пофасадное регулирование на автоматике данфосс.
Inchin
Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) *
Всем привет. Помогите, кто разбирается. Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.

Какая арматура установлена на отоп.приборах? Есть ли чем делать балансировку? Схема реальная или от балды с инета?

Диаметры труб какие, может быть опрокидывание циркуляции в попутке? Длина всей системы?
Inchin
Короче, по хорошему, установите на все ОП радиаторные термоклапаны с преднастройками и отбалансируйте посредством их систему. Можно подешевле выбрать. Например Джакомини R402PTG. И всё будет работать.

На обратках радиаторов можно ставить просто отсечные клапаны, шаровые краны или вообще ничего.
ттехник
Рабочий и недорогой способ решить эту проблему. На радиатор в пристройке ставим насос минимально-возможной производительности. На участке подающей или обратной (без разницы) трубы в основном доме делаем минимум троекратное увеличение диаметра минимум на девять диаметров трубы в которую врезаем расширение. Врезаем обратку или подачу радиатора пристройки в созданное расширение. При этом получаем локальную гидрострелку не влияющую на расход теплоносителя в радиаторах основного дома. Я у себя в квартире с двухтрубной системой отопления так теплые полы делал. Чем больше диаметр вставки (гидрострелки, тем меньше влияние одного контура на другой. Попробуйте погуглить про правило трёх диаметров для гидрострелки. Также делел подобное используя, как гидрострелку один из радиаторов, т.е. два входа в радиатор используются для питания от основной магистрали, другие два для подключения удаленного радиатора с собственным насосом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.