Полная версия этой страницы:
Разрежение на уровне горелки
Добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, о разрежении на уровне горелок в промышленных печах.
Есть технологическая печь с горелками типа ГМГС. Нужно измерить разрежение на уровне горелки.
Как далеко нужно засунуть зонд, для его измерения? Есть опасение высоких температур и высокого содержания СО в измеряемой зоне.
Зонд рассчитан на температуру порядка 800 градусов.
Цитата(tgs-nn @ 2.8.2023, 10:39)
Как далеко нужно засунуть зонд, для его измерения?
Какая толщина у стенки печи, через которую будет проходить зонд?
Какой размер зазора будет вокруг зонда?
Как Вы предполагаете,
какого порядка там разрежение?
Горелки располагаются в поду печи. Сама печь трубчатая, вертикально-факельного типа, коробчатая.
Разрежение в топке печи порядка 13 мм в ст.
Температура на перевале около 500 градусов.
Толщина пода неизвестна. Горелки ГМГС, может быть зонт засовывать нужно в воздушные регистры на этих горелках?
приёмник статического давления это просто трубка
Цитата(alem @ 2.8.2023, 15:22)
приёмник статического давления это просто трубка
А полного?
Цитата(alem @ 2.8.2023, 15:22)
приёмник статического давления это просто трубка
Вроде бы, никто не предлагал использовать для этого сварочный электрод.
полного - это трубка, открытая навстречу потоку, статического перпендикулярно потоку - не вдаваясь в детали
это я к тому, что каким могут быть сомнения в термостойкости, например, стальной трубки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.