Уважаемые коллеги-проектировщики, прошу посодействовать в решении задачи.
Необходимо сделать расчет срока службы трубопроводов тепловых сетей для снятия замечания экспертизы.
В моей практике это первый случай когда нужно рассчитать срок службы трубопроводов.
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Заранее спасибо.
К.Д.
Если актуально, то по-моему это эксперт троллит. Срок службы не менее 30 лет. А дальше Стартом сделать расчет на этот срок и показать отчет в котором все живет.
cpt
Нормативной методики нет. Видел вот такую методику от закрытого уже «Акрилхимпроект»

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нормативов скорости коррозии то же нет. Иногда попадаются таблички коррозийоной активности где 0,05 мм/год низкая, 0,1 мм - средняя и т.д, тоже разумеется не нормативные.
MANN
Цитата(MANN @ 14.7.2023, 13:13) *
Уважаемые коллеги-проектировщики, прошу посодействовать в решении задачи.
Необходимо сделать расчет срока службы трубопроводов тепловых сетей для снятия замечания экспертизы.
В моей практике это первый случай когда нужно рассчитать срок службы трубопроводов.
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Заранее спасибо.


Коллеги, согласно СП 124.13330.2012 п.13.4 Допускаемую скорость внутренней коррозии следует принимать 0,085 мм/год.
iaroslav
Цитата(MANN @ 14.7.2023, 12:13) *
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?

Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?

Вроде в таких случаях расчёт сводится к тому, что задаётся срок 30 лет и умножается на скорость коррозии.
Если же скорости нет, то принимается вышеуказанное 0,085
Соответственно, расчёт получается вот таким:
Цитата
30*0,085=2,55 > используемых толщин стенок труб

(этот расчёт в точно таком же виде можно увидеть в п. 5.4.8 ГОСТ Р 55596-2013).
Если у вас где-то в проекте есть трубы с толщиной стенки меньше чем 2,55 , то, скорее всего, эксперт как-раз подводил к тому, что надо увеличить.