сааша 40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста квартира 2 комнаты 53 метра квадратных. 4 радиатора. От застройщика сделана попутная система отопления ( петля техельмана) обратка идёт длинной трубой через всё комнаты и заходит в ванну. От этой обратки подключён полотенцесушитель. Целесообразно ли так оставить? Будет ли греть полотенцесушитель или лучше переделать в тупиковую систему отопления и отдельный контур на полотенцесушитель. Спасибо!
инж323
вы хоть одну зиму с такой существующей системой\схемой прожили в квартире? Сомнений можно навыдвигать много, а в реальности и обоснованности своих возрений на практике готовы убедиться?
Отживите пару сезонов и тогда по результатам натурным и сделаете вывод о необходимости чего переделывать или не переделывать. А так просто переделывать, то можно всё, но быть готовым отвечать за вмешательство в общедомовые схемы и последствия вмешательства.
Учтите - первый кран установленный вами на ответвлении к ОП в вашей квартире смещает границу эксплуатационной ответственности на вас. и все случившееся " после крана"- все на вас становится автоматически, даже если вы не оформляли установку крана.
Чаще всего борьба за все отличное против просто хорошего оборачивается новой ситуацией " стало плохо или очень плохо".
Ashihara
Человеку труба обратки похоже не нравится, но он не хочет об этом писать)
Гризли
Цитата(сааша 40 @ 25.6.2023, 17:48) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста квартира 2 комнаты 53 метра квадратных. 4 радиатора. От застройщика сделана попутная система отопления ( петля техельмана) обратка идёт длинной трубой через всё комнаты и заходит в ванну. От этой обратки подключён полотенцесушитель. Целесообразно ли так оставить? Будет ли греть полотенцесушитель или лучше переделать в тупиковую систему отопления и отдельный контур на полотенцесушитель. Спасибо!


Целесообразней некуда.
При петле Тихельмана пользователей обычно беспокоят совсем другие проблемы.
Inchin
Цитата(сааша 40 @ 25.6.2023, 17:48) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста квартира 2 комнаты 53 метра квадратных. 4 радиатора. От застройщика сделана попутная система отопления ( петля техельмана) обратка идёт длинной трубой через всё комнаты и заходит в ванну. От этой обратки подключён полотенцесушитель. Целесообразно ли так оставить? Будет ли греть полотенцесушитель или лучше переделать в тупиковую систему отопления и отдельный контур на полотенцесушитель. Спасибо!


Чтобы понять вашу проблему, вы должны:

- Выложить план квартиры со схемой отопления. С указанием расположения всех отоп.приборов (и их типов и способа подключения), в том числе ПС.
- Скажите отопление центральное или автономное от своего котла. Если отопление центральное, то укажите этаж, расположение стояков и направление подачи теплоносителя по стоякам.
- Магистрали отопления открыто проложенные или замурованы (спрятаны).

Попутная система в вашем случае, может и приемлема, но в бОльших квартирах (домах) у неё может наблюдаться опрокидывание циркуляции на среднерасположенных отоп.приборах (зависит от правильности гидравлического расчета).

А ПС правильно подключать к циркуляции горячего водоснабжения (если она есть). Или использовать электрический, если нет циркуляции ГВС.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.