Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет регистра гладких труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Voolod9
Добрый день! Выполняю дипломную работу и для гидравлического расчета системы отопления необходимо определить расход воды, проходящей через регистр гладких труб. Может быть, у кого-нибудь есть формула или источник, где можно посмотреть расчет? Спасибо.
Siradjeddin
Здравствуйте! С помощью программы WinDjView откройте прилагаемый справочник Щёкина, на странице 143 смотрите пример III.1. Рассчитайте мощность регистра. Ватты переведите в килокалории. Количество воды в кг, проходящей через регистр за час, будет равно: G=килокал/(t1-t2)
Composter
так на сайте есть раздел программы http://forum.abok.ru/index.php?showforum=22 там куча экселек готовых
Voolod9
Цитата(Siradjeddin @ 31.5.2023, 11:52) *
Здравствуйте! С помощью программы WinDjView откройте прилагаемый справочник Щёкина, на странице 143 смотрите пример III.1. Рассчитайте мощность регистра. Ватты переведите в килокалории. Количество воды в кг, проходящей через регистр за час, будет равно: G=килокал/(t1-t2)

Спасибо большое!