amletx
Добрый день!
Возник вопрос по реконструкции теплофикационной установки ТЭЦ, чтобы обеспечить работу тепломагистрали при повышенном (скорректированном) температурном графике.
График регулирования 150/70 с верхней срезкой на 100 градусах. Система теплоснабжения - открытая.
После построения скорректированного графика получилось так, что относительно обычного графика температура в подающем трубопроводе увеличилась на 6 градусов.
В соответствии с этим надо где-то найти теплоту на повышение температуры подачи +6 градусов.
Возможен ли вариант с установкой подогревателя подпиточной воды (например, в кожухотрубный теплообменник запустить уходящие газы с температурой примерно 130 градусов) после вакуумного деаэратора, смешивать подогретую воду с обраткой и далее пускать в ПСГ, чтобы потребителю шли те самые +6 градусов?

tiptop
Цитата(amletx @ 12.5.2023, 12:56) *
надо где-то найти теплоту на повышение температуры подачи +6 градусов.

Думаете, что вырастет потребление? unsure.gif
amletx
Цитата(tiptop @ 12.5.2023, 13:10) *
Думаете, что вырастет потребление? unsure.gif

Дали ТЗ на разработку меры по реконструкции, а дальше уже будут разбираться сами rolleyes.gif
tiptop

Сейчас книжка на глаза попалась: "Технологии обеспечения пиковой нагрузки систем теплоснабжения"