Цитата(tiptop @ 21.4.2023, 22:04)
Я заметил, что у котлов ДКВр поток уходящих газов сразу за котлом бывает заметно неоднороден. Вставляешь зонд на одну глубину - получаешь, например, 5% кислорода и 180 градусов, смещаешь зонд на 10 см - получаешь уже 3% и 200 градусов...
Есть такая тема... все дело в том, что на выходе после камеры догорания в конвективке стоит перегородка, и вот из за её огибания потоком газа происходит неравномерное распределение потока.
Сам неоднократно сталкивался ( особенно на 10ке) с таким явлением. Благо есть зонд и 780 мм и 1500 мм. и Есть как половить "золотое сечение".
Цитата(Галиев @ 22.4.2023, 17:10)
Полностью поддерживаю коллегу! Сам зимой пытался наладить режимку на ДКВР 20/13 с выносной топкой и ничего не вышло. Меняю глубину длинного зонда АГМ 505 в газоходе между ЭК и котлом и наблюдаю, как послойно меняется состав уходящих газов. Присосов нашли вагон и малую тележку, оставили котел до лета, пока газоплотность не наладят.
аналогичная фигня нередка после экономайзера 20к. он узки и длинный. и не всегда верно изначально сделана точка отбора после экономайзера. и как правило совсем у пола. и потом приходиться 1,5 метровым зондом ловить поток...
И самое печальное что зачастую эксплуатационники плюют на поиск и устранение присосов по тракту и в обмуровке...