Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль качества сварных стыков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
sometimes
Добрый день, форумчане!
Вопрос про объем сварных стыков тепловых сетей, подпадающий под проверку неразрушающими методами.
Есть у нас СНиП 3.05.03-85, где:

""""5.17.Проверке сплошности неразрушающими методами контроля подвергаются сварные соединения:
- трубопроводов, на которые распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм - в объеме, предусмотренном этими Правилами, диаметром свыше 465 до 900 мм — в объеме не менее 10% (но не менее четырех стыков),диаметром свыше 900 мм — в объеме не менее 15% (но не менее четырех стыков)общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком;
- трубопроводов, на которые не распространяются требования Правил Госгортехнадзора СССР, наружным диаметром до 465 мм — в объеме не менее3% (но не менее двух стыков), диаметром свыше 465 мм — в объеме 6%(ноне менее трех стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком; в случае проверки сплошности сварных соединений с помощью магнитографического контроля10% общего числа стыков, подвергнутых контролю, должно быть проверено, кроме того, радиографическим методом."""""

С тепловыми сетями с температурой ниже 115 градусов все предельно ясно.
А когда температура выше и мы попадаем сетями в ОПО, что тогда выходит? здесь ссылка на старые нормативы, сейчас не действуют.
А если посмотреть новые, а конкретно:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 536
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"

То получаем, что ничего сейчас и не регламентируется именно в объеме контроля. Общие указания, а конкретики нет.
Кто подскажет, куда посмотреть? может очевидное лежит на поверхности, нужно только "ткнуть".
Буду очень благодарна!
g1ba
Добрый день. Согласно ФНП 536 определяете под какую категорию попадает Ваш трубопровод и потом в соответствии с Инструкцией по продлению срока службы трубопроводов 2,3,4 категорий (СО 153-34.17.464-2003) определяете объем по техническому диагностированию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.