Цитата(2202196 @ 18.4.2023, 13:53) *

Скажите правильно ли теплосчетчик будет выдавать производительность работы котла в Г/КАЛ, с учётом того что он будет снимать показания температуры подачи не из самого котла а чуть дальше по трубе с уже разбавленной - на 10°ниже.
Ведь счётчик делает расчет по дельте -(разница между подачей и обраткой). Если бы он брал вначале там где 80° то это был бы уже другой расчет. А циклон экономайзер твердотопливного котла предназначен для дополнительного подогрева воды, но он нагревает намного меньше чем сам котел. Как вы видите на отрезке трубы между датчиками 2и4- вода разбавляется и становится меньше температура на пути к датчику 4из которого счётчик берет информацию. То есть непонятно -циклон помогает или наоборот мешает с точки зрения КПД?
tiptop
Цитата(2202196 @ 18.4.2023, 14:13) *
Скажите правильно ли теплосчетчик будет выдавать производительность работы котла в Г/КАЛ,

Наверное, всё-таки требуется теплопроизводительность всего агрегата: и "котЭла", и экономайзера.

А расходомер какой-нибудь подключен к тепловычислителю? Где он стоит?
2202196
Цитата(tiptop @ 18.4.2023, 14:21) *
Наверное, всё-таки требуется теплопроизводительность всего агрегата: и "котЭла", и экономайзера.

А расходомер какой-нибудь подключен к тепловычислителю? Где он стоит?

Какой ещё расходомер? Если вы имеете в виду расход воды(м3)- то да -там стоит датчик возле датчика 4.
Гризли
При вычислении кол-ва тепловой энергии тепловычислителем в расчетах используются показания 3 видов датчиков:
- датчиков температуры;
- датчиков расхода воды;
- датчиков давления.

Они устанавливаются ровно в то место (точку), тепловую энергию через которую необходимо посчитать. Как правило, либо на выходе из котельной, либо на вход потребителя, либо на выход из тепловой энрегоустановки в общую сеть.

В Вашем случае, если циклон участвует в выработке тепловой энергии, это часть энергоустановки, то правильные точки 1 и 4.

Если Вы его захотите отключить, то вся вода из обратки пойдет через котел и температура на подаче , естественно, снизится. Поток воды перед котлом делится на два, часть греет котел, часть циклон.

А реальный КПД и что сколько его дает нужно смотреть из РНИ.
svoroponov
Датчики давления для теплосчётчика - лишние. Произведение расхода на дельту температуры и есть ваше тепло. А датчики давления меряют или давление или перепад давления .
2202196
Цитата(svoroponov @ 18.4.2023, 15:19) *
Датчики давления для теплосчётчика - лишние. Произведение расхода на дельту температуры и есть ваше тепло. А датчики давления меряют или давление или перепад давления .

Всё правильно- в меню счётчика нет такого. Там указана дельта-(разность обрати и подачи) и объем воды -(м3/ч)- проходящий по трубе.
2202196
Цитата(Гризли @ 18.4.2023, 14:44) *
При вычислении кол-ва тепловой энергии тепловычислителем в расчетах используются показания 3 видов датчиков:
- датчиков температуры;
- датчиков расхода воды;
- датчиков давления.

Они устанавливаются ровно в то место (точку), тепловую энергию через которую необходимо посчитать. Как правило, либо на выходе из котельной, либо на вход потребителя, либо на выход из тепловой энрегоустановки в общую сеть.

В Вашем случае, если циклон участвует в выработке тепловой энергии, это часть энергоустановки, то правильные точки 1 и 4.

Если Вы его захотите отключить, то вся вода из обратки пойдет через котел и температура на подаче , естественно, снизится. Поток воды перед котлом делится на два, часть греет котел, часть циклон.

А реальный КПД и что сколько его дает нужно смотреть из РНИ.

"Ничего не понял -но очень интересно"!
Ну смотри -если бы счётчик снимал показания из датчика 2-на котором 80°, а не из 4 на котором 70°, - то у него бы была дельта на 10° больше. А следовательно и показания счётчика за сутки было бы больше. Мы передаем каждые сутки показания- сколько выдали тепла за сутки.
CNFHSQ
Цитата(2202196 @ 19.4.2023, 6:28) *
Ну смотри -если бы счётчик снимал показания из датчика 2-на котором 80°, а не из 4 на котором 70°, - то у него бы была дельта на 10° больше. А следовательно и показания счётчика за сутки было бы больше. Мы передаем каждые сутки показания- сколько выдали тепла за сутки.
Экономайзер однозначно КПД котла увеличивает. Экономайзер это элемент котла. Дельта на 4 уменьшится, но расход увеличится. За счет увеличения расхода увеличится поданное тепло.
Гризли
Цитата(svoroponov @ 18.4.2023, 15:19) *
Датчики давления для теплосчётчика - лишние. Произведение расхода на дельту температуры и есть ваше тепло. А датчики давления меряют или давление или перепад давления .


На первый взгляд да. И даже практически - "да".

Но в формуле определения кол-ва потребленной энергии вычислитель подставляет не данные температуры, а энтальпию и плотность среды. А они им же вычисляются, исходя из сигналов с датчиков давления. Если датчиков нет, то в вычислитель вводятся подстановочные значения давления.

Цитата(2202196 @ 19.4.2023, 6:28) *
"Ничего не понял -но очень интересно"!
Ну смотри -если бы счётчик снимал показания из датчика 2-на котором 80°, а не из 4 на котором 70°, - то у него бы была дельта на 10° больше. А следовательно и показания счётчика за сутки было бы больше. Мы передаем каждые сутки показания- сколько выдали тепла за сутки.



Читай внимательно - поток разделяется на 2 маленьких потока. Каждый греется по-своему. Если убрать экономайзер, то через котел пойдет весь поток целиком и котел не сможет его нагреть до 80 С. И в итоге температура даже будет меньше, чем в случае с экономайзером.

Т

Цитата(2202196 @ 18.4.2023, 16:06) *
Всё правильно- в меню счётчика нет такого. Там указана дельта-(разность обрати и подачи) и объем воды -(м3/ч)- проходящий по трубе.


Не может такого быть. Что за вычислитель?
2202196
Цитата(Гризли @ 19.4.2023, 9:12) *
Читай внимательно - поток разделяется на 2 маленьких потока. Каждый греется по-своему. Если убрать экономайзер, то через котел пойдет весь поток целиком и котел не сможет его нагреть до 80 С. И в итоге температура даже будет меньше, чем в случае с экономайзером.

Т


Понятно, дошло. Но я видел много котлов года экономайзер подогревал воду только в обратке. То есть из обрати на экономайзер и опять в обратку а потом на котел. -И что по эффективности это будет тоже самое что из обрати в подачу?
2202196
Цитата(Гризли @ 19.4.2023, 9:12) *
Т



Не может такого быть. Что за вычислитель?


Теплолічільник ергомера -125АА.

На показаниях-
t1-....c°
t2-......c°
T∆-.....c°
V1=.......м3
q1=.......м3/ч
G1=.......гк/ч
Q1=........ГК
Время
Дата
Номер