подскажите как скомпенсированить 2 трубы, идущие из крышной котельной в подвал, ду 250 температура 90-70. Прямой вертикальный участок 30 метров. Ставлю сильфонный компенсатор и 2 неподвижки
- нагрузка на перекрытия от неподвижек зашкаливает (10т+)
Siradjeddin
Здравствуйте! Вам обязательно ставить сильфонный компенсатор? Рекомендую использовать компенсацию за счет Г-образных участков (1й -на чердаке; 2й -в подвале). Для труб диаметром Ду250мм расстояние между компенсаторами - более 50м (зависит от температуры теплоносителя), но это надо проверить расчётом. Рекомендую справочник Николаева.
инж323
Цитата(Гипроив @ 12.4.2023, 19:57) *
подскажите как скомпенсированить 2 трубы, идущие из крышной котельной в подвал, ду 250 температура 90-70. Прямой вертикальный участок 30 метров. Ставлю сильфонный компенсатор и 2 неподвижки
- нагрузка на перекрытия от неподвижек зашкаливает (10т+)

не ставьте верхнюю НО, но и стояки отодвиньте от крышной котельной и вертикальное смещение не даст больших нагрузок ни на НО, ни на горизонтальном участке этого трубопровода. и не нужны сильфонные или еще какие то там компенсаторы.
и проверьте целесообразность Ду250- что то много слишком. от 4гиговой котельной по СТУ вполне Ду159-200 проходит и нет дурацких нагрузок на перекрытия дополнительных.
Гипроив
Цитата(инж323 @ 13.4.2023, 0:08) *
не ставьте верхнюю НО, но и стояки отодвиньте от крышной котельной и вертикальное смещение не даст больших нагрузок ни на НО, ни на горизонтальном участке этого трубопровода. и не нужны сильфонные или еще какие то там компенсаторы.
и проверьте целесообразность Ду250- что то много слишком. от 4гиговой котельной по СТУ вполне Ду159-200 проходит и нет дурацких нагрузок на перекрытия дополнительных.

а чем крепить вертикальный участок ?
инж323
Цитата(Гипроив @ 13.4.2023, 6:33) *
а чем крепить вертикальный участок ?

опирается он на нижнюю опору НО, а далее вверх идут подвижные, не дающие смещатся стояку вбок и вверх стояк может "гулять" поднимаясь в пределах чердака на желаемые сантиметры и потом стояк переходя в горизонт смещается как ему надо и далее коротким кусочком уже выходит на кровлю в котельную. Не мешайте ему самокомпенсироваться и не будет больших тонн нагрузки на перекрытия.
Аналогично гл. стояку в СО. Зачем его зажимать подвергая нагрузкам? Что б он сам себя ломал состарившись потом от этих же нагрузок? Пусть дышит, он в шахте, а не в парадном интерьере помпезной гостиной квартиры.
Внизу на перекрытие 1-го этажа НО, выше и ниже обычные хомуты и перед входом в саму котельную после горизонтального участка снова НО.
Не забудьте оторвать конструктир котельной и труб её от конструктира здания и труб в здании- шум потом канительней убирать. Продумайте заранее.