Когда-то моя деятельность в теплоснабжении началась в здании этой котельной:
В 1994 году там по проекту должна была быть смонтирована такая тепловая схема (с девятью водотрубно-дымотрубными котлами):
Увы, при монтаже клапан подмеса тупо присоединили к выводам котельной, да и условная пропускная способность обоих регулирующих клапанов была просто “игрушечной”. Ситуация не изменилась и после внедрения автоматизации “SCAN 3000”. Поэтому можно сказать, что автоматическое регулирование расходов там никогда не работало.
Но сейчас, спустя уже десятки лет, я решил хотя бы посчитать, как же это могло функционировать с точки зрения инженера-технолога. Для этого я вычислил циркуляционные расходы воды во время отопительного сезона (при tнв от –27°C до +8°C):
Мои соображения:
1 Правый по схеме регулирующий клапан (“клапан перепуска”) должен поддерживать заданную температуру прямой сетевой воды (как это обычно и бывает).
2 Левый по схеме регулирующий клапан (“клапан подмеса”) должен поддерживать заданный расход сетевой воды. Точнее, заданную величину расхода потребителя “собств. нужды” и сетевой воды (здесь это “27,3 т/ч”).
3 Температура воды на выходах котлов, допустимая с технологической точки зрения, имеет различные диапазоны. Вот они при нескольких температурах наружного воздуха:
tнв: +8°C, tвых: от 89 до 98°C
tнв: +3°C, tвых: от 103 до 113°C
tнв: +2°C, tвых: от 83 до 93°C
tнв: –3°C, tвых: от 90 до 100°C
tнв: –13°C, tвых: от 105 до 135°C
tнв: –14°C, tвых: от 92 до 122°C
tнв: –27°C, tвых: от 117 до 158°C
4 К сожалению, мне пока непонятно, как будет вести себя расход воды через котёл/котлы. По расчётам видно только, что если он окажется выше проектной величины, то в этом не будет ничего плохого. Возможно, если выбрать насос по его максимальному расчётному расходу (здесь это 37,5 т/ч при tнв = –3°C), то при других tнв расход воды через котлы будет только выше проектной величины?
5 Похоже на то, что все эти системы регулирования, мягко говоря, не будут склонны к совместной стабилизации требуемого гидравлического режима…