Добрый день.
В процессе замеров расхода теплоносителя выяснилось, что настройка клапана ASV-PV недостаточна и есть желание увеличить пределы настройки в сторону увеличения.
Насколько понял, это можно сделать заменив пружину. Вопрос в следующем:
Практикуется ли замена пружины, существует ли альтернативные способы , типа растянуть пружину, что то подложить и т.п. ?
т.е у вас неправильно подобранный клапан
и вместо того что бы его заменить на правильный, вы хотите его оттяп-ляпать и снять с гарантии?
Замена пружины, штатная процедура описанная в руководстве данфос.
Только пружин в продаже не наблюдается.
........
Нужно мин настройку 25 кПа изменить на 40... 50 кПа, т.е. из ASV-PV
сделать ASV-PV+
Выкинуть клапан) с формулировкой: сто лет без них жили, и всё работало.
Цитата(AI 155 @ 22.3.2023, 15:01)
Замена пружины, штатная процедура описанная в руководстве данфос.
Только пружин в продаже не наблюдается.
........
Нужно мин настройку 25 кПа изменить на 40... 50 кПа, т.е. из ASV-PV
сделать ASV-PV+
Увеличив предварительное сжатие пружины на 20% (путем подкладывания гайки), повысил перепад давления и, соответственно,
расход теплоносителя до необходимого значения.
При разборке брызнуть на резьбу вдэшкой.
Опыты продолжаются.
Гайку придется менять на что нержавеющее и не создающее гальв. пару , т.к. присутствует вода из импульсной трубки.
Цитата(AI 155 @ 27.4.2023, 22:40)
Увеличив предварительное сжатие пружины на 20% (путем подкладывания гайки), повысил перепад давления и, соответственно,
расход теплоносителя до необходимого значения.
При разборке брызнуть на резьбу вдэшкой.
Опыты продолжаются.
Короче ерунда все эти гайки или шайбы. Есть небольшое влияние у небольших регуляторв , типа dn20. На больших или нет или нестабильно.
Надежный результат дает замена пружины на более мощную.
На фото регулятор со снятым стаканом.
Результат замены пружины. Регулятор DN40
Расход проект: 4,87 м3/ч
расход до регулировки узла: 3,1 м3/ч
расход после регулировки узла: 3,7 м3/ч
Макс расход после замены пружины: 5,2 м3/ч
Расход после регулировки узла и замены пружины: 4,9 м3/ч
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.