Добрый день! Подскажите, пожалуйста, начинающему не очень опытному проектировщику (на работе спросить не у кого)! Есть строящаяся жилая застройка (участок застройки находится на пустыре за чертой города) с численностью проживающих на 1100 человек (указано в балансе). Расход воды на хоз-питьевые нужды+на полив+на пожаротушение составляет 340м3/сут (согласно балансу). Застройщик закольцевал свои водопроводные сети д=225мм на участке застройки, расставил гидранты.
Моя задача обосновать две нитки водопровода от разных источников водоснабжения до участка застройки, чтобы обеспечить все нужды жилой застройки (задание начальства Великого и Всемогущего). Одна нитка водопровода и резервуар (п.8.4 СП8.13130.2020: при прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника водоснабжения должен быть предусмотрен дополнительный пожарный объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил) не устраивают мое начальство.
Можно ли сослаться на п.8.4 СП8.13130.2020 и написать, что в этом случае необходимы 2 нитки водопровода от разных источников???