Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет мощности воздухонагревателя твердотопливного
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
aksariya
Здравствуйте.
Нужна помощь в расчете мощности воздухонагревателя твердотопливного для воздушного отопления цеха 72х45х13.
Не совсем понятно как рассчитать такое большое здание.
Нашла приблизительную формулу: P =((S х h) / 30) х К. Вышло 700 кВт.
Пробовала формулой для жилых помещений: Qт =V x ∆T x K/860. Вышло 2400 кВт.
Хочется более точно рассчитать.
Подскажите есть ли какая более точная форма расчета или где посмотреть?
GreyBrain
СП 60 смотрите. Вам ещё нужно знать расход притока/вытяжки в здание.
aksariya
А не подскажите какие разделы смотреть?
jota
Принцип: нагреватель, любой должен покрыть теплопотери здания через ограждения: крыша, стены наружные, пол, окна, ворота и наружные двери, а также если вентиляция без подогрева (естественный приток), то и кол-во тепла на подогрев приточного воздуха от расчётной наружной (по параметру В) до температуры помещения. Когда сложите все теплопотери, получите мощность нагревателя. Возможно у вас есть и укрупнённые нормы для расчёта теплопотерь, здесь я уже не советчик... smile.gif
lovial
Цитата(aksariya @ 16.9.2022, 11:07) *
Здравствуйте.
Нужна помощь в расчете мощности воздухонагревателя твердотопливного для воздушного отопления цеха 72х45х13.
Не совсем понятно как рассчитать такое большое здание.
Нашла приблизительную формулу: P =((S х h) / 30) х К. Вышло 700 кВт.
Пробовала формулой для жилых помещений: Qт =V x ∆T x K/860. Вышло 2400 кВт.
Хочется более точно рассчитать.
Подскажите есть ли какая более точная форма расчета или где посмотреть?

У меня тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html описана методика из учебника Гусева, попробуйте
Melkiades
Цитата(jota @ 16.9.2022, 17:07) *
Принцип: нагреватель, любой должен покрыть теплопотери здания через ограждения: крыша, стены наружные, пол, окна, ворота и наружные двери, а также если вентиляция без подогрева (естественный приток), то и кол-во тепла на подогрев приточного воздуха от расчётной наружной (по параметру В) до температуры помещения. Когда сложите все теплопотери, получите мощность нагревателя.

Так-то оно так, вот только для воздушного отопления не эдак.

Конечно, мощность любого источника тепла должна определяться теплопотерями (их расчет элементарен).

А вот передать тепло воздуху помещения, т.е. довести температуру в рабочей зоне до нормы при воздушном отоплении не так-то просто.

Здесь важно правильно подобрать количество воздушно-отопительных агрегатов, их размещение и способ подачи воздуха в помещении. Ну или через воздухораспределители приточной системы.

При излишнем перегреве подаваемого воздух он всплывает наверх. Под потолком жара, а внизу холодно. Мощность источника тратится бесполезно. Надо делать температуру притока на 5-10 градусов выше Трз и правильно подавать воздух.

А расчет теплопотерь - самое простое дело.
ИОВ
Цитата(Melkiades @ 17.9.2022, 5:53) *
А расчет теплопотерь - самое простое дело.

Это для проектировщика ОВ.
А ТС, судя по её постам, о проектировании ОВ не имеет никакого представления.
И ещё странно - собирается подбирать котёл для конкретного здания/помещения по каким-то укрупнённым расчётам. Мягко говоря, это "пальцем в небо".

aksariya, Вам нужна не помощь, а проектные решения и расчёты проектировщика ОВ.
Можно, конечно, и самой освоить - по СП 60.13330.2020, справочникам и вопросам в здешней Песочнице. Но для этого нужно много времени - вряд ли оно у Вас есть. А результат "кавалерийского наскока", скорее всего, будет отрицательным и для цеха и для Заказчика, и для Вас.
aksariya
ИОВ, вы конечно правы, но мне нужно самой с этим разобраться.
lovial, спасибо большое, попробую разобраться.
Melkiades, спасибо за совет.

Буду рада, если еще кто-нибудь подскажет ценную информацию.
ИОВ
Цитата(aksariya @ 19.9.2022, 8:44) *
ИОВ, вы конечно правы, но мне нужно самой с этим разобраться.

Если самой, надо читать, понимать и выполнять указания разделов 5 и 6 СП 60.13330.2020.
Теплопотери рассчитывать по прилож. А СП 60.
Если воздушное отопление, то придётся ещё ознакомиться с разделом 7 СП 60.
Нужно иметь задание от ТХ на ОВ с категорией цеха по пож. опасности и выделяемыми вредностями.
При воздушном отоплении очень актуально сообщение Melkiades. Но тут уже только справочники с примерами помогут.

Но остаётся всё тот же вопрос - есть ли у Вас время на такое ознакомление? Полагаю, есть сроки выдачи заданий всем смежникам и выпуска проекта. Или это студенческая работа?
aksariya
Цитата(ИОВ @ 19.9.2022, 15:58) *
Но остаётся всё тот же вопрос - есть ли у Вас время на такое ознакомление? Полагаю, есть сроки выдачи заданий всем смежникам и выпуска проекта. Или это студенческая работа?


Время пока есть, попробую разобраться.
Спасибо за советы
GraNiNi
Цитата(aksariya @ 19.9.2022, 16:17) *
Время пока есть, попробую разобраться.

Посмотрите, как делается примерный расчет теплопотерь подобного здания.
Там получили теплопотери в 75 КВт.

Ваше здание примерно в 8 раз больше (по объему), соответственно и теплопотери возрастут до 600 КВт (грубая прикидка).
То есть, это близко к приведенной Вами цифре в 700 КВт.
https://studref.com/449767/bzhd/raschet_tep...4n6hqe243467593
ИОВ
Цитата(GraNiNi @ 19.9.2022, 19:13) *
То есть, это близко к приведенной Вами цифре в 700 КВт.

Это только через ограждения, вероятно. И то экстраполировать затруднительно - окна, ворота, фонари сильно влияют на теплопотери
Надо ещё и вентиляционные теплонагрузки учитывать. При этом есть вопросы по воздушному отоплению:
- совмещено или нет с вентиляцией?
- допустима ли рециркуляция?
Melkiades
Ну зачем какие-то "примерные" теплопотери рассчитывать?
Ну и что же, что "цех большой", все равно у него есть стены, окна, ворота, покрытие, полы.
Это же всего 5 строчек в таблице расчета теплопотерь. Это будут "трансмиссионные" потери тепла.

Но еще важнее расходы на инфильтрацию. Они могут и до 30% составлять, но рассчитать их можно всего по одной формуле.

Кроме того, наверняка есть и удаление воздуха, не компенсированное притоком. Холодный наружный воздух надо нагреть любой системой отопления. И расходы тепла на это могут быть гораздо больше трансмиссионных потерь тепла.

Надо или нанять проектировщика ОВ или самостоятельно всё изучать. Не поддаваясь на советы "как примерно".
ИОВ
Расчёт, конечно, нужно выполнять сразу для проектируемого помещения по указаниям СП 60. При необходимости, по мере внедрения в теорию, корректировать этот расчёт.

Есть хорошее (на мой взгляд) Пособие (Теплопотери здания. Малявина Е.Г.)
Вообще-то полагаю, что тему надо было в Песочницу. К диалогу специалистов никаким боком.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.