Цитата(jota @ 16.9.2022, 17:07)
Принцип: нагреватель, любой должен покрыть теплопотери здания через ограждения: крыша, стены наружные, пол, окна, ворота и наружные двери, а также если вентиляция без подогрева (естественный приток), то и кол-во тепла на подогрев приточного воздуха от расчётной наружной (по параметру В) до температуры помещения. Когда сложите все теплопотери, получите мощность нагревателя.
Так-то оно так, вот только для
воздушного отопления не эдак.
Конечно, мощность
любого источника тепла должна определяться теплопотерями (их расчет элементарен).
А вот
передать тепло воздуху помещения, т.е. довести температуру
в рабочей зоне до нормы при
воздушном отоплении не так-то просто.
Здесь важно правильно подобрать количество воздушно-отопительных агрегатов, их размещение и способ подачи воздуха в помещении. Ну или через воздухораспределители приточной системы.
При излишнем перегреве подаваемого воздух он всплывает наверх. Под потолком жара, а внизу холодно. Мощность источника тратится бесполезно. Надо делать температуру притока на 5-10 градусов выше Трз и правильно подавать воздух.
А расчет теплопотерь - самое простое дело.