Gadget74
Коллеги, такая штука
Есть 5 котлов которые работают в каскаде - 3 КСВ по 5МВт, 2 импортных по 1Мвт,
обвешаны датчиками, управление заведено на Sematic

2 малых котла уходят в аварию - срабатывает уставка температуры по обратке
Авария плавающая - отследить ее периодичность, систематичность не удалось.

Ситуация следующая: температура на улице около 0, в сети 50 градусов,4 очка.
котлы работают, температура задания в подачи в районе 70 градусов, клапаны отсекатели от каскада открыты
В один момент в течении минуты температура на одном котле по обратке повышается до 100 градусов, на другом до 136. Котел в котором обратка достигла 136 отключается по сигналу прессостата и термостата. При этом значение датчиков температуры в подаче остаются в пределах 70 градусов. Остальные котлы работают в норме.

Такая ситуация повторяется не часто, но где-то раз в неделю в две.
Что это может быть? голову сломали - устранить дефект не можем

Машинист
Циркуляция останавливается через малые котлы. А регулирование по подаче идет, а подача задавлена нормальной температурой с больших котлов. Собственного аварийного термостата у них, как я понимаю, нет.
Схему надо.
Gadget74
Цитата(Машинист @ 9.11.2021, 9:37) *
Циркуляция останавливается через малые котлы. А регулирование по подаче идет, а подача задавлена нормальной температурой с больших котлов. Собственного аварийного термостата у них, как я понимаю, нет.
Схему надо.


Спасибо