vitalii2019
Здравствуйте! столкнулись с проблемой эксплуатации трубопроводов "Касафлекс" по истечению определенного периода времени начались проблемы с трубопроводом, появились течи после соединительного фитинга. Для определения причин появления дефектов подскажите экспертные организации
nik4t
Тут всё, что смогли сделать НЕ ТАК, сделали.
______
Что не отменяет НЕпригодности этих труб для наших тепловых сетей.
xeonis
Цитата(nik4t @ 14.10.2021, 15:10) *
Тут всё, что смогли сделать НЕ ТАК, сделали.
______
Что не отменяет НЕпригодности этих труб для наших тепловых сетей.


Добрый день.
А можно попросить поподробней про причины, почему они непригодны для наших тепловых сетей?
А то при реконструкции кварталов (и выносе сетей) прям никуда без них.
dmchehow
Пластик на отоплении?
nik4t
Цитата(xeonis @ 18.10.2021, 13:18) *
Добрый день.
А можно попросить поподробней про причины, почему они непригодны для наших тепловых сетей?
А то при реконструкции кварталов (и выносе сетей) прям никуда без них.

Вы применяете эти трубы на систему отопления от ЦТП к домам, верно?
xeonis
Цитата(nik4t @ 19.10.2021, 13:33) *
Вы применяете эти трубы на систему отопления от ЦТП к домам, верно?

Как правило.

Но есть пара объектов, когда зону для ТС вдоль дорог дают такую мизерную, да еще и с радиусом, что приходилось применять их.
svoroponov
При подготовке конца трубы для подключения и вскрытии (подрезки) изоляции работая ,
сабельной пилой (или болгаркой ), монтажники повредили (надпил) саму трубу. Дальше (дело времени ) температурное расширение металла (нагрев-охлаждение) при эксплуатации довели надпил до трещины в этом месте . Это брак монтажников .
Ещё можно почитать
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/2...amp;isAllowed=y
svoroponov
Ну и ещё.
Устройство неподвижных опор следует предусматривать в местах присоединения гибких трубопроводов КАСАФЛЕКС к стальным трубопроводам на вводах в здания со стороны стальных трубопроводов, чтобы стальные трубы и арматура не создавали дополнительных нагрузок на гибкие трубопроводы. Возможно причина и в этом , отсутствие жёстких опор рядом с местом стыка для стальных трубопроводов .
nik4t
Цитата(svoroponov @ 19.10.2021, 19:56) *
Ну и ещё.
Устройство неподвижных опор следует предусматривать в местах присоединения гибких трубопроводов КАСАФЛЕКС к стальным трубопроводам на вводах в здания со стороны стальных трубопроводов, чтобы стальные трубы и арматура не создавали дополнительных нагрузок на гибкие трубопроводы. Возможно причина и в этом , отсутствие жёстких опор рядом с местом стыка для стальных трубопроводов .

Именно так.
А, ещё соблюдать соосность (параллельность) труб в месте соединения, чтобы не было «изламывающих» нагрузок на сварной шов.

Цитата(xeonis @ 19.10.2021, 18:24) *
Как правило.

Но есть пара объектов, когда зону для ТС вдоль дорог дают такую мизерную, да еще и с радиусом, что приходилось применять их.

Данная, гофрированная, труба имеет в разы большее гидравлическое сопротивление, а насосы в тепловом пункте как правило оставляют прежние, в итоге потери напора. Это, раз.
Два - эта труба собирает в своей гофре весь мусор и коррозионный шлам, что ещё более ухудшает гидравлику и способствует более быстрой коррозии.
____
И вообще, могу ошибаться, но если правильно помню, то изначально эти трубопроводы придумывались за границей как технологические на химических заводах, для транспортировки спецжидкостей. А, у нас их придумали массово применять в системе отопления (котороя намного грязнее, чем технологический процесс завода).