hturguth
По какому расходу воды расчитывать гидравлический расчет спринклерной системы ?

Например , сп485

0,12 - интенсивность
120 - площадь орошения, умножаем и получаем 14,4 л/с. Но так же указано, Расход*, л/с, не менее 30л/c . Что делать ?
jiexawcr
Цитата(hturguth @ 30.8.2021, 15:28) *
По какому расходу воды расчитывать гидравлический расчет спринклерной системы ?

Например , сп485

0,12 - интенсивность
120 - площадь орошения, умножаем и получаем 14,4 л/с. Но так же указано, Расход*, л/с, не менее 30л/c . Что делать ?

зачем плодите темы?

вот странный вы человек: знаете кто такой ходаков, разбираетесь в нормативке, а задаете такие глупые вопросы. откройте 485 и приложение Б.1.3.