spenov
Котел "протерм медведь тло 40" был установлен в цоколе на черновую стяжку. Теперь залита основная стяжка. Уровень пола поднялся примерно на 7 см и стал немного выше нижней грани корпуса котла. При этом по периметру котла сделан отступ стяжки примерно на 12 мм. Т.е. основание котла теперь в нише. Запустил котел, вроде работает.

После этих мероприятий совершенно случайно увидел, что котлы рекомендуется устанавливать на основание в 15 см высотой smile.gif

Можете подсказать, на сколько все плохо? Требуется ли разбирать, переваривать трубы, переставлять котел?
tiptop
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 10:04) *
основание котла теперь в нише.

...А выход предохранительного сбросного клапана открыт "во все стороны"? rolleyes.gif
spenov
Цитата(tiptop @ 9.8.2021, 10:25) *
...А выход предохранительного сбросного клапана открыт "во все стороны"? rolleyes.gif


это что за деталь? конструктивно сам корпус утоплен не более чем на 1 см. в этих пределах там вообще ничего нет
Галиев
Залейте "нишу" водой и поймете, все плохо или нет.
lovial
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 10:04) *
Котел "протерм медведь тло 40" был установлен в цоколе на черновую стяжку. Теперь залита основная стяжка. Уровень пола поднялся примерно на 7 см и стал немного выше нижней грани корпуса котла. При этом по периметру котла сделан отступ стяжки примерно на 12 мм. Т.е. основание котла теперь в нише. Запустил котел, вроде работает.

После этих мероприятий совершенно случайно увидел, что котлы рекомендуется устанавливать на основание в 15 см высотой smile.gif

Можете подсказать, на сколько все плохо? Требуется ли разбирать, переваривать трубы, переставлять котел?

Там, ЕМНИП, передняя панель то ли снимается, то ли поворачивается для доступа к газовой автоматике. Есть ли доступ при текущей установке? Плюс забор воздуха для горения снизу, с отступом от стяжки 12 мм будет затруднен, что не есть хорошо, а вариант попадания туда мусора - тем более...
spenov
Цитата(lovial @ 9.8.2021, 11:28) *
Там, ЕМНИП, передняя панель то ли снимается, то ли поворачивается для доступа к газовой автоматике. Есть ли доступ при текущей установке? Плюс забор воздуха для горения снизу, с отступом от стяжки 12 мм будет затруднен, что не есть хорошо, а вариант попадания туда мусора - тем более...


передняя панель полностью снимается. отступ от корпуса по всему периметру. в сумме получается 250 кв см примерно. я на этот форум вышел через поиск сколько требуется воздуха котлу. после того как пришла внезапно мысль а хватит ли этого зазора smile.gif
судя по горелке в нее забор воздуха осуществляется со стороны передней панели. получается если ее снять, то не все плохо?

Цитата(Галиев @ 9.8.2021, 11:26) *
Залейте "нишу" водой и поймете, все плохо или нет.


Может быть есть более гуманный способ проверки?
lovial
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 11:36) *
передняя панель полностью снимается. отступ от корпуса по всему периметру. в сумме получается 250 кв см примерно. я на этот форум вышел через поиск сколько требуется воздуха котлу. после того как пришла внезапно мысль а хватит ли этого зазора smile.gif
судя по горелке в нее забор воздуха осуществляется со стороны передней панели. получается если ее снять, то не все плохо?

Думаю, ее таки надо снять, после чего замерять площадь отверстий притока воздуха в топку (судя по паспорту, их там должно быть видно) и проверить, дает ли щель вокруг котла в передней части такую же или большую площадь. Если дает - поставить панель обратно. Если не дает - как вариант сделать в панели отверстия требуемой площади повыше уровня пола, т.к. вариант с попаданием в щель мусора либо воды все-таки имеет право на жизнь...
spenov
Цитата(lovial @ 9.8.2021, 13:26) *
Думаю, ее таки надо снять, после чего замерять площадь отверстий притока воздуха в топку (судя по паспорту, их там должно быть видно) и проверить, дает ли щель вокруг котла в передней части такую же или большую площадь. Если дает - поставить панель обратно. Если не дает - как вариант сделать в панели отверстия требуемой площади повыше уровня пола, т.к. вариант с попаданием в щель мусора либо воды все-таки имеет право на жизнь...


Спасибо! диаметр входных отверстий в горелку не более 2 см. это получается примерно 50 кв.см. щель перед лицевой панелью дает 70 кв.см. получается с запасом.
Заглянул под котел. Вся конструкция выше уровня пола. Ламинат 8 мм с запасом проходит. Сделаю на всякий случай в лицевой панели несколько отверстий.

Подскажите, я правильно понял, что залив водой грозит тем, что не хватит воздуха и котел просто погаснет? Или это может привести к более серьезным последствиям?
Галиев
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 11:36) *
Может быть есть более гуманный способ проверки?

Речь идет не о гуманности, чисто визуально представьте, что это углубление заполнилось водой во время аварии и поймете, опасно это или нет.
lovial
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 13:56) *
Подскажите, я правильно понял, что залив водой грозит тем, что не хватит воздуха и котел просто погаснет? Или это может привести к более серьезным последствиям?

Котел погаснет. Автоматика должна отработать на исчезновение пламени, но она срабатывает не мгновенно, 30-60 секунд. И датчик стоит выше запальника, то есть горелку уже затопит, а запальник может еще гореть на остатках кислорода...
Плюс сопла горелки - там очень маленькие отверстия, при попадании воды внутрь могут не работать несколько сопел, а это уже совсем нехорошо...
spenov
Цитата(lovial @ 9.8.2021, 14:52) *
Котел погаснет. Автоматика должна отработать на исчезновение пламени, но она срабатывает не мгновенно, 30-60 секунд. И датчик стоит выше запальника, то есть горелку уже затопит, а запальник может еще гореть на остатках кислорода...
Плюс сопла горелки - там очень маленькие отверстия, при попадании воды внутрь могут не работать несколько сопел, а это уже совсем нехорошо...


горелка выше уровня пола на несколько сантиметров. получается, что отверстия в лицевой обшивке решают проблему перекрывания водой подачи воздуха из под корпуса.
Спасибо большое за помощь!
Галиев
Цитата(spenov @ 9.8.2021, 14:59) *
горелка выше уровня пола на несколько сантиметров. получается, что отверстия в лицевой обшивке решают проблему перекрывания водой подачи воздуха из под корпуса.
Спасибо большое за помощь!

Вы верно не поняли, что уровень отверстий в лицевой обшивке может быть выше подхвата воды при инжекции горелками. Соответственно...