Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какую трубу применить на ГВС в наружных сетях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Martin Riggs
Коллеги, приветствую. Имеется теплосеть метров 30, в канале, засыпанном песком. В канале 3 трубы - Т1, Т2 отопление, Т3 ГВС. Т1, Т2 понятно будет бесшовная с ППУ изоляцией, а вот что применить на ГВС? Заказчик в данном случае считает каждую копейку и на пластиковую трубу в ППУ изоляции не согласится. Применить стальную оцинкованную трубу в ППУ - так ее нельзя варить и только на резьбе соединять, а это ненадежно, да и не делают так в наружке. И трубы можно только бесшовные или электросварные (согласно СП 124), их оцинкованными не выпускают, только водогазопроводные.
Кто какие трубы применяет на ГВС?
Галиев
У нас вода артезианская, Жобщ 5-7 мг экв/кг, пластиковые трубы в ППУ зарастают накипью напрочь и очень быстро. За ВЧШГ "Свободный сокол" ни чего не скажу. Стальную ОЦ варят и похваливают.
Nikk65
Водогазопроводные те же самые электросварные, только других диаметров.
Martin Riggs
Цитата(Nikk65 @ 31.7.2021, 19:45) *
Водогазопроводные те же самые электросварные, только других диаметров.

Пусть так. Но ее нужно ставить оцинкованную, а СП73 п.4.6 говорит о том что применение сварных оцинкованных трубопроводов не допускается. Где-то есть норматив, что можно варить оцинкованные трубы?
Галиев
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61004
Martin Riggs
Цитата(Галиев @ 31.7.2021, 23:11) *

Читал. И ответа нет. Варят, но варить нельзя.
А резьбы или муфты на теплосети нельзя ставить - соединение крайне ненадежное получается.
Машинист
Тридцать метров гвс в канале - из полипропилена спаяйте, чем попало замотайте и не парьтесь даже. Просто кинули и забыли.
инж323
Цитата(Martin Riggs @ 31.7.2021, 20:08) *
Пусть так. Но ее нужно ставить оцинкованную, а СП73 п.4.6 говорит о том что применение сварных оцинкованных трубопроводов не допускается. Где-то есть норматив, что можно варить оцинкованные трубы?

у вас трасса наружняя с ГВС, а запрет вы смотрите в СП на внутренние системы.
svoroponov
Получается у вас нет обратки горячей воды , только подача. Следовательно
коллективный (-е) душ и для помывки технологического оборудования и помещений. То есть это больше технологическая горячая вода? Может проще источник подготовки ГВС перенести или установить по месту , используя теплотрассу не только для отопления но и для нагрева воды? Можно комбинировать даже с электроподогревом на случай отключения теплотрассы.
Ну а если хочет дёшево , то оцинковка на элетросварке в нейтральной среде. 8- метровая труба не более 4 сварных стыков в трассе. Можно и грувлоки- муфты использовать.Можно и комбинированной трубой из полипропилена спаять , только очень ответственно подойти к размещению, креплению , изоляции и засыпке.