Цитата(santexnik1 @ 9.7.2021, 8:17)
Такая история. Есть радиаторное отопление рассчитанное на 18-20 градусов внутри. Температура подачи и обратки 80-60. Заказчик хочет чтобы ночью, когда в помещениях никого нет, обеспечивать температуру 5-7 градусов. Можно ли это как-то сделать в ИТП? Например, настроить блок управления ИТП, чтобы датчик температуры, которой возле теплообменника, перекрывал двухходовой в первичном контуре днем при максимальной температуре 80 градусов, в ночью при 70?
5-7 градусов не есть хорошо - конденсат выпасть может... градусов 12-13 - да...
Другое дело, что хорошо утепленный дом с массивными стенами до +5 с +20 за ночь не остынет, если только вентиляцию всю ночь не гонять без подогрева...
С первичным контуром играться не советую - теплоснабжающая организация может не так понять.
А так да - в контрольное (самое холодное - с самыми большими удельными теплопотерями) помещение релюшку с датчиком температуры (а можно и вообще с суточно/недельным программатором), которая будет отключать ночью насос вторичного контура...