Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал труб ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
PavelBrat1983
Добрый день, коллеги!

Строим ТЦ! В проекте на теплотрассу от котельной до ИТП заложена труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8731-74, но есть заминка с поставкой. Хотели пересогласовать на трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91. Технадзор отказывается согласовать, но не ссылается ни на один документ, который это запрещает.

Нужно обоснование для согласования. У кого-то может была подобная ситуация?

Заранее спасибо за любую инфу)))
Twonk
Очевидно, нужно получить согласование проектного института на замену ГОСТа труб
Тепловед
конечно надо согласовать замену труб с проектировщиками, а уже потом нужна экспертиза. Но и тут не все однозначно! Если Ваш трубопровод предназначен для теплоносителя до 115 гр. включительно, то государственную экспертизу (в Ростехнадзоре) проходить не надо! Для этого проходят экспертизу в другой конторе , как правило при региональном Департаменте ЖКХ.
инж323
заминка с поставкой не является основанием для замены. ищите место с поставкой в удовлетворяющие сроки.
это не платино-иридиевые трубы изготавливаемые по спецзаказу только в объеме конкретного заказа конкретного объема и больше они никому не нужны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.