Полная версия этой страницы:
Надземная прокладка теплосети
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, где можно найди обоснование размещения обратного трубопровода теплосети над подающим, аналогично указанному в СП 265.1325800.2016, но для надземной прокладки в 2-а яруса?
timofeyprof
15.8.2020, 8:15
спорный момент в СП 124.13330.2012:
"Б.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты."
Буквально получается, что для 4-трубных сетей и прокладке не в одном ряду, порядок расположения труб не нормируется.
Правило в СП продиктовано скорее отсутствием идентификационных признаков на трубопроводах за территорией промышленной площадки источника теплоснабжения. На территории ТЭС наносится опознавательная окраска.
Спасибо за развернутый комментарий.
Мне удалось переговорить с одним из авторов СП 124 - действительно не нормируется, но по умолчанию требуется
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.