Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надземная прокладка теплосети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SpocK
Добрый день, коллеги!

Подскажите, пожалуйста, где можно найди обоснование размещения обратного трубопровода теплосети над подающим, аналогично указанному в СП 265.1325800.2016, но для надземной прокладки в 2-а яруса?
timofeyprof
спорный момент в СП 124.13330.2012:
"Б.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты."
Буквально получается, что для 4-трубных сетей и прокладке не в одном ряду, порядок расположения труб не нормируется.
Правило в СП продиктовано скорее отсутствием идентификационных признаков на трубопроводах за территорией промышленной площадки источника теплоснабжения. На территории ТЭС наносится опознавательная окраска.
SpocK
Спасибо за развернутый комментарий.
Мне удалось переговорить с одним из авторов СП 124 - действительно не нормируется, но по умолчанию требуется
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.