Добрый день, уважаемые коллеги!

Необходимо провести гидравлический расчет тепловой сети от групповой котельной. Тепловые нагрузки на абонентах на системы отопления, вентиляции и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, системы отопления подключены непосредственно (по зависимой схеме), системы ГВС по закрытой схеме через теплообменник. Регулирование отпуска теплоты на источнике качественно-количественное, температурный график ступенчатый.
Для определения расчетного расхода в теплосети нужно определить расход на системы ГВС. В соответствии со справочником Манюка В. И. (Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей:Справочник, Изд.4-е, глава 4.5, стр. 180) при определении расчетного расхода теплоносителя на системы ГВС, подключенные через подогреватели, используется температура точки излома. Как следует вести расчет расхода, если на температурном графике точки излома нет (или их несколько)?

Температурный график прилагаюНажмите для просмотра прикрепленного файла
Машинист
Возьмите точку, где среднелогарифмический температурный напор минимальный будет. Там получится максимальный расход на ГВС, соответственно. По нему и посчитаетесь.
intwar
Спасибо Вам за ответ!
Не могли бы Вы тогда прояснить ещё один момент: какую температуру следует брать в качестве температуры греющей воды на выходе из подогревателя? 30 или же температуру в обратном трубопроводе теплосети?