Добрый день.
Недавно обсуждал тему по устройству БА сетевой воды (о месте установки и теплоносителе).
Вот сейчас пришло время обвязать этот ужас.
Выкладываю схему для обсуждения.
Описание:
работает 1 основной котел (105-80), греет одновременно через теплообменник и сеть (95-70) и наполняет бак-аккумулятор (95). Затем котел отключается и сетевая вода качается только из БА (и обратно в БА). Вся схема по обвязке котлов и сетевых насосов существующая. Задача - правильно присоединить БА к существующей схеме и заставить работать по 2-ум режимам: 1) тепло от котла в бак и сеть 2) тепло от бака в сеть (при выключенном котле).
Также есть 3 резервных котла (но это не имеет смысла - на них не смотреть).
ВОт долго думал, как врезать трубопроводы к БА и пришел к выводу, что нужно врезать их в 2-ух местах на линии Т1.
При 1-ом режиме: идет залив бака и работа на сеть (насос от бака включен, и идет смешивание от теплообменника котла и бака по сути)
При 2-ом режиме: вода из обратки проходит через выключенные котлы и попадает в бак (от точки 2).
Ваши комментарии.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла