Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обвязка баков-аккумуляторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Nidermayer
Добрый день.

Недавно обсуждал тему по устройству БА сетевой воды (о месте установки и теплоносителе).

Вот сейчас пришло время обвязать этот ужас.

Выкладываю схему для обсуждения.
Описание:

работает 1 основной котел (105-80), греет одновременно через теплообменник и сеть (95-70) и наполняет бак-аккумулятор (95). Затем котел отключается и сетевая вода качается только из БА (и обратно в БА). Вся схема по обвязке котлов и сетевых насосов существующая. Задача - правильно присоединить БА к существующей схеме и заставить работать по 2-ум режимам: 1) тепло от котла в бак и сеть 2) тепло от бака в сеть (при выключенном котле).

Также есть 3 резервных котла (но это не имеет смысла - на них не смотреть).

ВОт долго думал, как врезать трубопроводы к БА и пришел к выводу, что нужно врезать их в 2-ух местах на линии Т1.
При 1-ом режиме: идет залив бака и работа на сеть (насос от бака включен, и идет смешивание от теплообменника котла и бака по сути)
При 2-ом режиме: вода из обратки проходит через выключенные котлы и попадает в бак (от точки 2).
Ваши комментарии.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Nidermayer @ 9.1.2020, 0:22) *
Вот сейчас пришло время обвязать этот ужас.

"Обвязывать" - это оставим монтажникам. rolleyes.gif

Но составить тепловую схему водогрейной котельной с открытым баком-аккумулятором - задача интересная. wink.gif

Практически же... Вложить огромные деньги только для того чтобы запасать 1-2 гигакалории?!.. newconfus.gif ohmy.gif helpsmilie.gif
Nidermayer
Ну там вопрос не в 1-2 Гкал. Я ведь не описываю объема. Вопрос в обвязке по гидравлике.
zeman
Вы изобретаете велосипед. Возьмите типовую схему теплоаккумулятора и примените ее к своим задачам. Ваша схема нежизнеспособна. По большому счету и сама постановка задачи далека от практического применения. Вам нужно начать с уравнений теплового баланса, а не с "обвязки". Обсуждать сферического коня в вакууме нет времени.
Nidermayer
Цитата(zeman @ 9.1.2020, 16:33) *
. Возьмите типовую схему теплоаккумулятора


Так там теплоаккумуляторы закрытого типа. А у меня БА открытого будет (100 м3).
zeman
Значит развяжите теплоаккумулятор и сеть через теплообменник.
Nidermayer
Так бы и сделал - если бы температурный график пазволял. Котел 105-80, работает через теплобменник на 95-70. И в баках мы тоже храним по сути.... (95)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.