Broflovsky
Добрый день! Почему на некоторых мкр. температурный график 105/70, а на других 95/70. чем это нормируется или где это прописано?. Например когда проектируют дом то на один 105/70 температурный график, а на другой 95/70. Хотя в СП 60.13330.2016 п.6.1.6 говорится что у жилых домов не может превышать температура 95 градусов(не берём в расчёт двух или однотрубную систему. Для всех не более 95 градусов). Так всё таки как определяется температурный график? Почему 105/70 у кого-то, а у кого-то 95/70.
tiptop
Цитата(Broflovsky @ 19.12.2019, 8:58) *
Почему на некоторых мкр. температурный график 105/70, а на других 95/70. чем это нормируется или где это прописано?. Например когда проектируют дом то на один 105/70 температурный график, а на другой 95/70. Хотя в СП 60.13330.2016 п.6.1.6 говорится что у жилых домов не может превышать температура 95 градусов(не берём в расчёт двух или однотрубную систему. Для всех не более 95 градусов).

Наверное, системы отопления на 105-70 были спроектированы задолго до появления этого СП. rolleyes.gif


...А у источника тепла расчётная температура прямой сетевой может быть и 150 градусов. wink.gif
Halfmaker
Температурный график, по которому работает система отопления (СО) и теплоисточник - разные вещи. Он может и часто отличается. Мы о каком говорим? Какого рода микрорайоны имеются в виду? Запитанные от одного теплоисточника 105/70 или от двух разных? Имеются ли ЦТП? Есть ли смешение (снижение температуры) там? 95/70 не требует смешения на потребителях, достаточно шайб, 105/70 может дополняться элеваторами.
Веду к тому, что надо смотреть на местные условия: возможно когда-то в двух соседних микрорайона существовали две разные котельные и СО изначально проектировались под разные температуры.
Или один микрорайон был когда-то ведомственным жильём, подключённым от другого (промышленного) теплоисточника.
Или микрорайоны застраивались разными трестами, и это было фантазией проектировщиков/потребностью монтажников.
Или на одном из них изначальный 105/70 был снижен до 95/70, когда 105 стало слишком много для изношенного оборудования и сетей.
Или изначальный 105/70 был снижен до 95/70, когда пропускной способности тепловых сетей перестало хватать для обеспечения напора на элеваторах.

Цитата
Наверное, системы отопления на 105-70 были спроектированы задолго до появления этого СП.
Не согласен, аналогичное требование уже было в СНиПах 60-70х.

Ничем не нормируется, указывается в заданиях на проектирование или даётся ТЭО. Чем выше разница температур, тем меньший расход теплоносителя требуется, тем меньше диаметр сетей, стоимость насосов и ЭЭ и наоборот. В последнее время есть тенденция к снижению температурных графиков СО и местных котельных до, например, 90/70 или 90/65.
tiptop
Цитата(Broflovsky @ 19.12.2019, 8:58) *
в СП 60.13330.2016 п.6.1.6 говорится что у жилых домов не может превышать температура 95 градусов(не берём в расчёт двух или однотрубную систему. Для всех не более 95 градусов).


Цитата(tiptop @ 19.12.2019, 11:20) *
Наверное, системы отопления на 105-70 были спроектированы задолго до появления этого СП. rolleyes.gif


Цитата(Halfmaker @ 20.12.2019, 13:32) *
Не согласен, аналогичное требование уже было в СНиПах 60-70х.


В СНиП 2.04.05-86 допускается 105 для жилых зданий.
Более старые СНиП мне лень искать... dry.gif
Altelega
снип 41-01-2003 "отопление, вентиляция и кондиционирование" в приложении Б:
"Б1 Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10) - Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. ..."

В нашем городе в основном типовая застройка советского времени, системы отопления однотрубные - график для "пятиэтажек" 95/70, для "девятиэтажек" 105/70. Сам я проектов не видел, но деды говорят - так всегда было. А дедам верить надо rolleyes.gif