Температурный график, по которому работает система отопления (СО) и теплоисточник - разные вещи. Он может и часто отличается. Мы о каком говорим? Какого рода микрорайоны имеются в виду? Запитанные от одного теплоисточника 105/70 или от двух разных? Имеются ли ЦТП? Есть ли смешение (снижение температуры) там? 95/70 не требует смешения на потребителях, достаточно шайб, 105/70 может дополняться элеваторами.
Веду к тому, что надо смотреть на местные условия: возможно когда-то в двух соседних микрорайона существовали две разные котельные и СО изначально проектировались под разные температуры.
Или один микрорайон был когда-то ведомственным жильём, подключённым от другого (промышленного) теплоисточника.
Или микрорайоны застраивались разными трестами, и это было фантазией проектировщиков/потребностью монтажников.
Или на одном из них изначальный 105/70 был снижен до 95/70, когда 105 стало слишком много для изношенного оборудования и сетей.
Или изначальный 105/70 был снижен до 95/70, когда пропускной способности тепловых сетей перестало хватать для обеспечения напора на элеваторах.
Цитата
Наверное, системы отопления на 105-70 были спроектированы задолго до появления этого СП.
Не согласен, аналогичное требование уже было в СНиПах 60-70х.
Ничем не нормируется, указывается в заданиях на проектирование или даётся ТЭО. Чем выше разница температур, тем меньший расход теплоносителя требуется, тем меньше диаметр сетей, стоимость насосов и ЭЭ и наоборот. В последнее время есть тенденция к снижению температурных графиков СО и местных котельных до, например, 90/70 или 90/65.