Цитата(marysiy @ 27.11.2019, 21:01)
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,чем отличается гидравлический расчёт (определить диаметр необходимо предварительно) обычного теплофика в тепловых сетях и трубы с добавлением 60%этиленгликоля? У нас теплофик обычный готовится в водоводяных теплообменниках.Греющая сторона вода с этиленгликолем 150-70 град,нагреваемая теплофикац вода 110-70 град.как считать диаметр греющей стороны ?нагреваемая сторона 2 МВт. И возможно ли воду с этиленгликолем нагреть до 150 град от утилизаторов тепла дизель электростанций?может есть ограничения по температуре у воды с этиленгликолем 60%?может кто то сталкивался? Я понимаю,что насосы нужны помощнее,чем для воды,а диаметры?
И вязкость отличается, и плотность. В итоге насосы сильно не такие по параметрам, чем для воды. В какой-нибудь проге подбора насосов типа Вило попробуйте поиграться - там можно задавать процент этиленгликоля в теплоносителе