Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отличие гидравлического расчёта по теплофикационной воде и воде с этиленгликолем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
marysiy
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,чем отличается гидравлический расчёт (определить диаметр необходимо предварительно) обычного теплофика в тепловых сетях и трубы с добавлением 60%этиленгликоля? У нас теплофик обычный готовится в водоводяных теплообменниках.Греющая сторона вода с этиленгликолем 150-70 град,нагреваемая теплофикац вода 110-70 град.как считать диаметр греющей стороны ?нагреваемая сторона 2 МВт. И возможно ли воду с этиленгликолем нагреть до 150 град от утилизаторов тепла дизель электростанций?может есть ограничения по температуре у воды с этиленгликолем 60%?может кто то сталкивался? Я понимаю,что насосы нужны помощнее,чем для воды,а диаметры?
lovial
Цитата(marysiy @ 27.11.2019, 21:01) *
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,чем отличается гидравлический расчёт (определить диаметр необходимо предварительно) обычного теплофика в тепловых сетях и трубы с добавлением 60%этиленгликоля? У нас теплофик обычный готовится в водоводяных теплообменниках.Греющая сторона вода с этиленгликолем 150-70 град,нагреваемая теплофикац вода 110-70 град.как считать диаметр греющей стороны ?нагреваемая сторона 2 МВт. И возможно ли воду с этиленгликолем нагреть до 150 град от утилизаторов тепла дизель электростанций?может есть ограничения по температуре у воды с этиленгликолем 60%?может кто то сталкивался? Я понимаю,что насосы нужны помощнее,чем для воды,а диаметры?

И вязкость отличается, и плотность. В итоге насосы сильно не такие по параметрам, чем для воды. В какой-нибудь проге подбора насосов типа Вило попробуйте поиграться - там можно задавать процент этиленгликоля в теплоносителе
Nasdac
Цитата(marysiy @ 28.11.2019, 1:01) *
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,чем отличается гидравлический расчёт (определить диаметр необходимо предварительно) обычного теплофика в тепловых сетях и трубы с добавлением 60%этиленгликоля? У нас теплофик обычный готовится в водоводяных теплообменниках.Греющая сторона вода с этиленгликолем 150-70 град,нагреваемая теплофикац вода 110-70 град.как считать диаметр греющей стороны ?нагреваемая сторона 2 МВт. И возможно ли воду с этиленгликолем нагреть до 150 град от утилизаторов тепла дизель электростанций?может есть ограничения по температуре у воды с этиленгликолем 60%?может кто то сталкивался? Я понимаю,что насосы нужны помощнее,чем для воды,а диаметры?

помимо сказанного выше у раствора этиленгликоля ниже теплоемкость, т.е. при графике 95/70 нужен больший расход т/ч чем для воды. Плюс 60% гликоля....нужно соответствующее уплотнение торцевое либо еще какое то у насоса и чтобы вило как вам тут предложили дала гарантию на работу насоса на такой "смеси" теплоносителя. Обычно они дают на 40 % гликоля...на 60 возможно могут быть проблемы. до 150 градусов не нагреете. гликоли разлагаются уже (более точную инфу запросите у поставщика гликоля 60% с водой). мы в котлах держим до 110 и то бывает вопросы возникают у эксплуатации и т.д. Из за разницы плотности и вязкости соответственно при гидравлическом расчете будут иные сопротивления чем для воды чистой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.