Fevrealizm
Добрый день.

Подскажите, может есть какое-то простое решение по регулировке тепловой сети, в соответствии с приложенной схемой.
Проблема заключается в том, что при подъеме температуры в котле для стабильной работы приточной вентиляции, в здании АБК нельзя находиться - очень жарко.
Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?
В теплотехнике не силен, прошу сильно не пинать.

Заранее благодарен.
tiptop
Цитата(Fevrealizm @ 28.10.2019, 16:40) *
Подскажите, может есть какое-то простое решение по регулировке тепловой сети, в соответствии с приложенной схемой.
Проблема заключается в том, что при подъеме температуры в котле для стабильной работы приточной вентиляции, в здании АБК нельзя находиться - очень жарко.
Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?

ИМХО, решение может быть не по "регулировке", а по какой-то переделке с заметным объёмом сварочных работ. rolleyes.gif
Для начала нужно проанализировать проект, по которому всё это было смонтировано...
Fevrealizm
Персонал, материалы все имеется.
Нету решения, что переделывать.
Да, наверное, не так описал - не регулировка, а изменение.
ivan-l-ing
элеватор)))
в абк итп нет?
Fevrealizm
нету
zeman
На приточке обычно свой узел регулирования с циркуляционным насосом. Поставить перед насосами трехходовой кран с электроприводом, прямую и обратку приточки врезать перед трехходовиком. Электропривод трехходового крана должен управляться контроллером погодозависимым. Если свой насосик на приточке не справится (если вообще он есть), то придется заменить на более мощный
ivan-l-ing
Иначе говоря приточки воткнуть последовательно по т1 в надежде что насосы обвязок затащат? там кстати еще два потребителя от которых жалоб не высказано
не проще сделать по уму как положено свой контур погодозависимой автоматики с подмесом и насосом на абк
хотя наверняка и в вентиляции не всё гладко
Fevrealizm
Всем спасибо за советы.

Решили поставить на АБК двуходовой кран с электроприводом и погодозависимым контроллером
tiptop
Цитата(Fevrealizm @ 11.11.2019, 11:59) *
Решили поставить на АБК двуходовой кран

Неправильно это... thumbdown.gif
Valiko
Двухходовой - снизит скорость теплоносителя. Дальние будут замерзать. Не надо жадничать. Свой контур - лучшее решение (ИМХО)
tiptop
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:17) *
Свой контур - лучшее решение (ИМХО)

Что за "свой контур"? blink.gif
С водоподогревателем? unsure.gif
...Можно подумать, что температуры у них - хоть отбавляй и для расчётного режима. biggrin.gif
Valiko
свой контур: свой насос и трёхходовой клапан
tiptop
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:53) *
свой контур: свой насос и трёхходовой клапан

clap.gif
Это уже близко к искомому. wink.gif

Цитата(Fevrealizm @ 28.10.2019, 16:40) *
Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?

Valiko
ну, можно еще - теплообменник, свой насос и духходовой клапан.
Fevrealizm
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:17) *
Двухходовой - снизит скорость теплоносителя. Дальние будут замерзать. Не надо жадничать. Свой контур - лучшее решение (ИМХО)



Дальние - это второй этаж АБК, как раз здесь и невозможно находиться (жарко), поэтому думаю все будет хорошо...
tiptop
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 22:11) *
ну, можно еще - теплообменник, свой насос и духходовой клапан.

Скорее всего, там для АБК требуется смешение с трёхходовым клапаном и насосом на перемычке. Нужно рассмотреть возможность работы контура вентиляции как предвключенного. Ну, и рассмотреть возможность использования для этого рециркуляционных насосов (у котлов они ни к чему).