Схема котельной. Котельная на крыше на отм. +80 м
Гидронные котлы, скажем 3х675кВт. Разделены с внешним контуром (ИТП)
гидравлической стрелкой. Насосы внутреннего контура на каждый котел свои.
Регулирование температуры на выходе из котла выполняется в двухпозиционном
режиме по датчикам котловых термостатов. Здесь вроде все ясно.
ИТП в подвале дома, туда подается Т1 и Т2 насосами внешнего контура,
которые установлены в котельной. Перед насосами установлен 3-х ходовой клапан,
работающий по температуре наружного воздуха, по температурному графику.
Гидравлически внутренний и внешний контур в котельной разделены.
В ИТП независимая схема с своими зонами на отопление.
На коллекторах в ИТП стоят свои насосы по своим контурам (отопление, вентиляция, ГВС и т.п.).
Перед этими насосами имеются тоже 3-х ходовые.
Схема рабочая уже много лет. Но появилась идея убрать в котельной 3-х ходовой клапан
(он как бы дублирует остальные). Да и стрелку хочется прибрать (по-моему мнению место ей, или двум в ИТП).
Поставить в котельной перемычки или рец. насосы и делов то.
Форумчане. Кто и что об этом думает?