Теперь по существу. На чертеже узел регулирования приточной установки (вода). Клапан (9) AB QM от замечательной компании Danfoss, на нем и выставляем максимальный расход на установку . Статика в системе 8,1 Bar, перепад на насосах в ИТП 2,7 Bar, с системой поддержания этого перепада, верхняя точка на ветке примерно 60 метров.
Настройка клапана MSV BD приведена для каждой конкретной установки (их много). А вот чем руководствовался проектировщик выдавая преднастройки, мне не понятно и возможности спросить у него нет.
Моя версия такая: При максимально открытом AB QM (привод раскрыт на 100%), циркуляция по малому контуру должна отсутствовать, соответственно мы должны найти настройку балансира на байпасе экспериментально найдя максимальное открытие, при котором это условие соблюдается. Это позволит исключить подмес охлажденного теплоносителя в условиях когда нужна максимальная температура на теплообменнике (в случае лютой зимы). Но с другой стороны если он будет почти зажат (по факту замеров так и получается), что будет летом?, когда привод полностью закроет AB QM.
Я бы поставил трехходовой и было бы счастье, но жираф большой...
Либо выставить на проектные и успокоиться