Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Есть ли нормы по врезкам в магистрали?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
andry55
Добрый день. helpsmilie.gif Столкнулись с такой проблемой на объекте: технадзор на строящемся торговом комплексе, где трубопроводы отопления и теплоснабжения монтируются под кровлей написал в замечания, что в магистральные трубопроводы отдельные врезки были сделаны снизу и при этом после обвода коммуникаций (трубопроводов пожаротушения и балок строительных конструкций) был вновь подъем трубопроводов на проектную отметку. В замечании указано, что возможно "заиливание" этих участков трубопроводов. blink.gif Согласен с тем, что при эксплуатации не возможно будет полностью слить теплоноситель из данного кармана, но для этой цели в нижних точках установили сбросные краны. Есть ли какие либо нормы на место врезок ответвлений в магистральный трубопровод сверху или снизу? helpsmilie.gif
vladimir saransk
4.62. Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется. СП 41-101-95
andry55
Спасибо, хотя это, все таки, для тепловых пунктов.
Каждое подключение к магистрали идет или к тепловой завесе или к АВО или Руфтопу. Каждая единица оборудования подключена через узел в состав которого входит фильтр, защищающий насосы и клапана, поэтому, наверно особой разницы нет как врезаться в магистраль, хотя наверно сверху предпочтительнее.
Галиев
Цитата(andry55 @ 15.4.2019, 18:34) *
Спасибо, хотя это, все таки, для тепловых пунктов.
Каждое подключение к магистрали идет или к тепловой завесе или к АВО или Руфтопу. Каждая единица оборудования подключена через узел в состав которого входит фильтр, защищающий насосы и клапана, поэтому, наверно особой разницы нет как врезаться в магистраль, хотя наверно сверху предпочтительнее.

Это, Вы розлив магистралью обозвали...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.