Всем Добрый день !

Такая ситуация.
9 этажный жилой дом.
В подвале установлен ИТП с автоматическим регулирование температуры теплоносителя и приготовлением ГВС.

По трубопроводам отопления распространяется шум.
Шум только при отрытой арматуре на вводе.
Подрядчик установил на подающем трубопроводе балансировочный кран, даже при закрытии на 95% шум все равно есть.
Внутренний циркуляционный насос и выключали и меняли скорости, при закрытой вводной арматуре шума нет вообще. То есть циркуляционный насос не причем.

Со слов жильцов дома, даже при слитой воде со стояка при ремонте, шум все равно есть.
Даже если предположить что шум идет по трубопроводам, то почему шум прекращается при закрытии вводной арматуры.

В чем причина шума и как избавиться от шума ?
svoroponov
Приложите пожалуйста схему ИТП с указанием перепада давления на входе , тип арматуры ,типы насосов (,,мокрые,, или сухие), тип балансировочного клапана. И ,если можно, опишите характер шума , а также с каких этажей идут жалобы от владельцев квртир

svoroponov
Скорей всего из-за высокого перепада давения на входе шум возникает на балансировочном клапане. Часто теплоснабжающие организации используют их вместо регуляторов перепада и давления и расхода или ограничительных дроссельных шайб. На вход,не считаясь с перепадом, устанавливают клапан для балансировки подбираемый по дроссельной характеристике .Это не верно.При высоком перепаде на клапане , если он выбран для погашения избыточного давления и ограничения расхода , надо проверять и максимально допустимый для клапана перепад.
Просто если условный диаметр линейного клапана подобран не верно , то даже при полном его открытии из-за высокой скорости жидкости через него он будет шуметь ( кавитация)
Можно расчитать шайбу на погашение большей части давления для заданного расхода, а осаточное давление регулировать с помощью балансировочного вентиля ,контролируя расход по теплосчётчику ну или с помощью специалного прибора, подключаемого к вентилю , если есть такой прибор в наличии.