Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ph подпиточной и сетевой воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vet-irina
На нашем предприятии встал вопрос о pH в сетевой воде, которая долгое время держится в пределах 8,9-9,2 (для открытых pH должно быть в пределах 8,3-9,0). Увеличение pH наблюдается к весне до 9,2 и держится стабильно больше 9,0. На этапе деаэрации pH также находится в пределах 8,9-9,2. Помогите найти причину увеличения и способы борьбы.
vet-irina
сформулирую немного по другому вопрос. Водогрейные котлы, установленные в котельной, вырабатывают теплоэенергию для отопления жилых зданий и на горячее водоснабжение. Качество сетевой и подпиточной воды для водогрейных котлов соответствуют нормам для открытых систем теплоснабжения, кроме значений pH, которые находятся в пределах 8,9 - 9,2. Водоподготовка - H-катионирование с "голодной" регенерацией - декарбонизирование - деаэрация. На протяжение многих лет вопрос о превышении pH никто не поднимал, но в связи с ужесточением проверок встал вопрос корректировки pH.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.