marysiy
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Столкнулись с проблемой: при надземной прокладке 2-х труб теплофикационной воды диаметром 1000 м получилось 3 участка с секционирующими задвижками. Общая трасса 10 км. Секционируемый участок 2,7 км. При аварии на одной из труб получается , что нужно слить 2120 м3 воды (площадь круга х длину участка). Требуется очень большое количество емкостей. Задумались, мы правильно считаем? Хотелось бы спросить,как проектировщиков, так и эксплуатацию-как считать правильно, может какой то процент от этого объема взять? и как в жизни аварийные участки сети приводятся в порядок? сливают ли вообще воду при аварии? В нашем случае никакой канализации и водоводов для разбавления горячей воды нет. Т.е вода остывает в емкостях и затем увозится на ТЭЦ или на очистные (пока не в курсе).
Пожалуйста подскажите правильное решение. Спасибо
ivan-l-ing
если надземка, значит скорее всего не город, и скорее всего сброс на рельеф 2000т ты никуда не сложишь и ни на чем не увезешь
marysiy
не город. но слив на рельеф запрещен согласно СП 124 mellow.gif
cpt
я сетями не занимался, а что если слив предусмотреть на станции, а опорожнение секционируемого участка выполнить с помощью насосов в участок сообщающийся с источником тепла в котором будут емкости для воды или сброс канализации, для перекачки предусмотреть рядом с секционирующими задвижками дренажные патрубки для подключения мотопомп
т.е на источнике открывают сбросную задвижку и воду из секционируемого участка перекачиваем в соседний, а там уже вода сама дренируется.

и может стоит тогда уменьшить расстояние между секционирующими задвижками?
marysiy
Уменьшить расстояния между секционирующими задвижками не получится: диам 1000 с электроприводами, заказчик вообще не хотел секционирующие задвижки.
немного не поняла: слив сделать в соседний трубопровод? Там только две трубы Т1 и Т2. я думаю слив с помощью мотопомп в какие то дренажные емкости на ТЭЦ возможно только на первом секционируемом участке близком к ТЭЦ.. а второй и третий по 2,7 км, думаю нет, это значит придется сливать практически всю трассу(с одной трубы, где авария будет), в том числе и ближайший к ТЭЦ участок.
Неужели эксплуатация ничего не подскажет?
cpt
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот такая схема с перекачкой в ёмкость (или канализацию) которая находится на источнике (ну или у потребителя)
ivan-l-ing
а если в гору сливать, то насосик перекинуть на дальний слив и мотнуть 3км шланга?
напишите бумажное решение, типа слив помпой во вторую трубу и на источник, по факту сольют на землю если будет что сливать к приезду
marysiy
А в жизни такое перекачивание было у кого-то?
marysiy
Вообще, мысль здравая, спасибо
marysiy
Хотя с другой стороны, зачем ТЭЦ вода после спускников? Она же грязная.... Даже , если есть емкость на ТЭЦ , куда слить можно воду, то куда потом ТЭЦ ее применить применит? Ее ж чистить нужно будет для закачки обратно в теплосеть...
cpt
а почему она грязная ?
marysiy
все ж коррозия внутренняя есть в стальных трубах....хотя в СП 124 написано,что можно перекачивать в смежный трубопровод или из Т1 в Т2. Правда не уточнили про слив. Смежный трубопровод-это ведь тот же трубопровод только за секционирующей задвижкой?Как вы предложили?
cpt
ну коррозия и коррозия через механический фильтр прогонят и всего делов то, а вот новый объём сырой воды умягчать да даэрировать подороже будет
по второму вопросу надо сп почитать, так не скажу