Здравствуйте, Коллеги.
Ситуация следующая:
На горелке котла в котельной после розжига запальник продолжает гореть (на запорный клапан не подается сигнал на закрытие). Запальник находится в глубине горелки и продолжительное горение повреждает внутренние элементы (завихритель, рассекатель воздуха и проч.). Служба КИПиА предлагает включить в схему эл. магнитного клапана реле времени или ручной выключатель, для принудительного закрытия клапана.
Вопрос: В случае внесения изменений "по сути" в конструкцию горелки, не будет ли это нарушением требований НТД? Насколько вообще правомерно вносить такие изменения?
Спасибо.