Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горелка газовая Gas Р 100/2СЕ (Тl)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Галиев
Здравствуйте, коллеги.

Кто сталкивался с такой бедой - горелка газовая GAS Р 100/2СЕ (ТL) вдруг стала издавать высокочастотный вой (не путать с визгом подшипника), который проявляется как при вентиляции котла, так и при горении. Звук меняет высоту и тональность плавно, то появляясь, то исчезая. Крайний раз, вой постепенно стих еще при вентиляции и возобновился через час работы, повыл минут пять и снова стих. Грешили на подпорную шайбу, ослабло крепление, но нет, не она. Положение воздушной заслонки как то непонятно влияет на этот звук, скорее - никак.

Лет семь назад, такой же режущий вой издавала горелка BLU 3000, напрочь не помню, как мы ее победили.
Галиев
И все таки, это был передний подшипник двигателя вентилятора. Что забавно - шарики, которые стали немного ролики, то выстраивались ровным рядом, то их разгоняло деформированной стороной и оне начинали подвывать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.