Цитата(elina @ 31.10.2018, 10:42)
добрый день. подскажите, можно ли заменить элеватор в итп на №3, если по расчету вышел №2. чем это может грозить? у заказчика есть в наличии №3, спрашивает разрешения на замену. здание двухэтажное с двухтрубными стояками
Если гидравлические потери в системе небольшие (применены большие диаметры, установлены большие гладкотрубные регистры и т.д.), то ничего страшного, просто повысится коэффициент смешения. А если потери на системе большие, то с высокой вероятностью будет кольцевать в подмес и получите завышение температуры обратной сетевой.