elina
добрый день. подскажите, можно ли заменить элеватор в итп на №3, если по расчету вышел №2. чем это может грозить? у заказчика есть в наличии №3, спрашивает разрешения на замену. здание двухэтажное с двухтрубными стояками
andfor
C увеличением номера элеватора может произойти закидывание в подмес, особенно наблюдается на старых забитых грязью домах. Иногда рекомендую занижать размерность элеватора для небольшого увеличения напора за соплом. На чистом доме может и ничего не произойти, все сугубо индивидуально и на каждом доме будет эффект разный.
HeatServ
Цитата(elina @ 31.10.2018, 10:42) *
добрый день. подскажите, можно ли заменить элеватор в итп на №3, если по расчету вышел №2. чем это может грозить? у заказчика есть в наличии №3, спрашивает разрешения на замену. здание двухэтажное с двухтрубными стояками
Если гидравлические потери в системе небольшие (применены большие диаметры, установлены большие гладкотрубные регистры и т.д.), то ничего страшного, просто повысится коэффициент смешения. А если потери на системе большие, то с высокой вероятностью будет кольцевать в подмес и получите завышение температуры обратной сетевой.
elina
спасибо за ответы
Altelega
из файлотеки форума подбор элеватора в экселе
для любопытных исследователей smile.gif

PS файл в 5 сообщении ..описует изменения