Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
смысл обсуждать то чего в схеме нет?
Чтобы научить Вас анализу :-) , ну и объяснить принципы работы автоматики
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
как нет, а как же собирают канальную систему из комплектующих, они изначально разобраны и делай сними что хочешь, хоть обмотайся!
:-)
Есть такие приточки которые краном только и можно разобрать (не знали?)
Вы бы уточнили в своем ТЗ что у Вас маленькая приточка
(которую подмышкой унести можно)
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
именно классический термостат защиты от замерзания, трубочка которого наматывается на теплообменник!
Учите русский....
катушку с ниткой видели когда нибуть? Вот нитка
намотана на катушку...
А термостат устанавливается ЗА теплообменником, он его даже НЕ КАСАЕТСЯ ....
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
сначала заплати гору денег а потом делай так как хотят корпорации которые просовывают в массы свои сложные дорогие решения,
Это наверное потому, что они потратили КУЧУ денег на проектирование, исследования,
испытательные стенды....
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
взять например контроллер 99% случаях его функционал используются от силы на 15% а за остальные переплатил потребитель который даже об этом не узнает
Вы потребитель? Опишите по пунктам что делает контроллер...
1. Включает вентилятор
2. Поддерживает температуру в помещении (канале)
3...
4..
Т.к. Вы его (контроллер) собрались оптимизировать, то Вы должны заменить пункты
выполняемые контроллером чем-то другим...
Или признать эти пункты несущественными (согласно Вашему ТЗ)
я то все эти пункты знаю... но пооцесс обучения, это не разжевать и в рот положить..
обучение предполагает и некоторые действия с Вашей стороны...
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
регулировать обороты не получиться фуфайкой
Обороты конечно не получиться.. НО
1. Зачем регулировать обороты?....
Скорее всего что-бы регулировать расход?
А расход фуфайкой очень даже регулируется...
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
на канальных вентиляторах нет ремней
причем тут канальные вентиляторы к приточным установкам?....
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
речь идет об оптимизации контроллера, пассивных датчиков которые нужны этому контроллеру и смесительном клапане и его электроприводе
я понимаю.....
Но все надо телать последовательно.. от простого к сложному...
По контроллеру выше вопрос на который Вам надо ответить..
А по смесительному узлу, дойдем и до него... как с контроллером разберемся..
так и дойдем...
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
в принципе реле давления на вентилятор можно и не ставить - это сразу заметят
Вот видите... и не только Вы... ни один человек не сказал.
что так делать нельзя..
Вот это и есть пример правильной оптимизации...
На 0,7 беленькой мы с Вами уже секономили...
Цитата(guru-80 @ 6.10.2018, 8:57)
а вот на фильтр реле давления всё таки надо тут сразу не заметят
Что дает реле перепада на фильтре?
1. Сообщает персоналу о том что фильтр надо менять..
2. Останавливает ли оно работу приточки (с водяным нагревателем) НЕТ...
Что делает персонал?
Персонал
"Начальника лампочка однако горит...
деньги давай, фильтр однако менять надо быстро, быстро"
Начальника
guru-80......заплати гору денег ....за фильтр....гребаные... корпорации которые
просовывают в массы свои ...... дорогие решения,
Так, быстро взяли фильтр и "вытряхивать его вытряхивать"
У нас есть ТЗ (просто, сердито, на экспулатайию нас...ть)
то согласно п.3 ТЗ сокращаем реле перепада на фильтре
(а заодно и лампочку и кабель к реле перепада)
Вот уже не только на 0,7 но и на закусь хватит
Надо только в руководстве по эксплуатации
в разделе "обслуживание"
написать "Ежедневно проверять состояние фильтра"
(для соответсвия нашей установки нормативам)