Добрый вечер!Прошу откликнуться у кого есть опыт наладки открытой, зависимой схемы теплоснабжения.Замучила высокая температура обратки и повышенный расход сетевой воды.
Установлены элеваторные узлы с приставкой на ГВС с РТЕ
Открытая система-свои особенности.
Отопление и ГВС- параллельные системы. Нагузки могут быть примерно одинаковые.Перетоп идет от СО или ГВС? Что показывают датчики температуры?
Если элеватор-надо его "поджать"-уменьшить диаметр сопла обеспечив расчетный расход.
Если ГВС-температура циркуляции завышена.Что делать?
ИМХО:
1. можно понизить температуру ГВС(60-65оС) на регуляторе;
2. повысить линию сопротивление циркуляции, что-бы упала температура циркуляции: уменьшив скорость цирк.насоса(расход).
3. увеличить диаметр диафрагмы перед врезкой цирк. трубопровода в Т2(уменьшить перепад давления линии ГВС)
Как-то так.