Это теплогенератор, сверхточное регулирование "можно переморгать". Актуальнее - чёткое поддержание заданной температуры "горячего" воздуха. Каждый градус перегрева - перерасход топлива.
Газовая рампа - вопрос не к киповцам, а к технологам ("газовщикам") - электромагнитные клапаны, газовая, воздушная заслонки.
Что это за агрегат? Какой диапазон регулирования температуры? Какой алгоритм регулирования? Диапазон..
ЗЫ. Если на предприятии КИПовцев нет вообще, тогда, тем более, стОит модернизировать.
А так, "танцы с бубном" возле старья - занятие малоинтересное.
Личку проверьте, если шо, обращайтесь
Цитата(Rocket1972 @ 13.8.2018, 13:14)
да еще к то му же к "людям" не приходили Экологи... при таком отношении к работе ГГУ в ухГазах возможно огромное превышение норм по выбросам СО и NOx, что даст экологам из природ надзора повод выписать штрафчик рублей эдак в 200к. Ну и за эксплуатацию газового оборудования не по режимной карте РОстехнадзоровские выпишут от 20 до 200к рублей.
Угу. Нет щас здесь никакого контроля. А штраф - всегда, по-любому найдется за что выписать