Ierchad
Добрый день уважаемые специалисты. Я работаю в управляющей компании. Заключили договор с одной проектной организацией на установку узла подмеса в своем доме (5 этажей, 70 квартир). Так как дом находится по близости от ЦТП тепловые сети задают параметры давления 6,0 и 3,8кгс/с. Эта организация предоставила нам для рассмотрения проект, где они подобрали насос с высотой подъема воды в 8 м.в.ст. Порывшись СНиПах я нашел информацию что циркуляционный насос подбирается на 2 метра больше перепада давления в системе. Проектировщики говорят, что насос подобран правильно. Можете поподробнее рассказать о принципе выбора циркуляциоонного насоса для отопления с узле подмеса.
tiptop
Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 17:34) *
Проектировщики говорят, что насос подобран правильно.

У Вас есть сомнения в этом?
Ierchad
Цитата(tiptop @ 13.5.2018, 20:47) *
У Вас есть сомнения в этом?

Да. Не понимаю почему при перепаде по ТУ в 22 метра, они подбирают насос дающий давление максимум в 8 метром. Хотелось бы разобраться как вообще выбирается.
timofeyprof
если стоят теплообменники, то варианты сужаются. схема ИТП есть? от проектировщиков расчет гидравлический вам нужен.
Ierchad
Цитата(timofeyprof @ 13.5.2018, 21:38) *
если стоят теплообменники, то варианты сужаются. схема ИТП есть? от проектировщиков расчет гидравлический вам нужен.

Теплообменников нет. Зависимая система отопления. ГВС открытая, от отопления (прямой водоразбор). Нашел схему похожую на текущую ситуацию в ИТП. Ввода отопления Ду100
Проектировщики показывать расчет отказываются пока не заключим договор.
Галиев
Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 20:09) *
Да. Не понимаю почему при перепаде по ТУ в 22 метра, они подбирают насос дающий давление максимум в 8 метром. Хотелось бы разобраться как вообще выбирается.

22 метра располагаются перед элеватором - если не знаете, это струйный насос, расхолаживающий "прямую" (подачу) с температурой аж в 150 С (120 - 130 - зависит от температурного графика присоединенной сети или источника тепла) до максимальных 95 С. За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания. Если дать в нее 22 метра перепада стояки будут звенеть как гитарные струны, а батареи усиливать какофонию.
Второй момент, у насоса важна рабочая точка, а не максимальный напор.

Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 17:34) *
Заключили договор с одной проектной организацией на установку узла подмеса в своем доме (5 этажей, 70 квартир).



Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 21:38) *
Проектировщики показывать расчет отказываются пока не заключим договор.


blink.gif
Ierchad
Цитата(Галиев @ 13.5.2018, 23:45) *
22 метра располагаются перед элеватором - если не знаете, это струйный насос, расхолаживающий "прямую" (подачу) с температурой аж в 150 С (120 - 130 - зависит от температурного графика присоединенной сети или источника тепла) до максимальных 95 С. За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания. Если дать в нее 22 метра перепада стояки будут звенеть как гитарные струны, а батареи усиливать какофонию.
Второй момент, у насоса важна рабочая точка, а не максимальный напор.

Спасибо большое за разъяснение. Как я понял расчет перепада на отопление после элеватора как раз и производится на основании гидравлического расчета. А все лишнее сбивается элеватором и балансировочными клапанами.
И вы правы рабочая точка как раз располагается на 6 метрах.
taniapana
Я подбираю - потери давления в системе + 3-5м.в.ст
HeatServ
Цитата(Галиев @ 13.5.2018, 22:45) *
За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания.
4-6 это перебор. До полутора там, в самых крайних и запущенных случаях до 2,5.