Здравствуйте.

В эксплуатации два котла "Де Дитрих" по 100 кВт, ведущий-ведомый, с электронной системой управления (название забыл переписать, извините). Заметил нарушение теплового режима в фактической температуре котла по отношению к запрограммированному. На программной уставке стоит тем ГВС 550 на "руки выдаёт" не больше 35. Насос оборотки бойлера работает.
Для эксперимента клавишей перевёл в ручное управление, уставка по температуре на рукоятке 70. Вода горячая, но и батареи тоже греют не в пример автоматическому режиму (программа управления не участвует)
Сделал вывод, что "поплыл" датчик текущей температуры (работает по "ручке").
Теплоноситель - вода после обратного осмоса с маленьким известковым "подмесом" - накипь исключаю (в этом случае котёл будет закипать, но не отключаться).
Программу пока "не дёргал".
Намеченные действия - замена датчика рабочей температуры теплоносителя. (уличный исключаю по причине анализа ГВС)

Вопросы:
- укажите, пожалуйста, на мои ошибки "бесприборного" диагностирования;
- могла-ли наполовину слететь программа;
- и ещё местонахождение датчика, сложности и неожиданности в приобретении и замене, если таковые имеются?

С уважением, и благодарностью.
Евгений Буш
ПОПРОБУЙТЕ СЮДА ОБРАТИТЬСЯ http://forum.dedietrich-otoplenie.ru/viewforum.php?id=2
но жлательно без терминологий типа закипание котла и прочих малопонятных оборотов