Хоттабыч
Всем здравствуйте!

Уважаемые, кто нить делал/использовал конденсационный котел с раздельными ду80 дымоходами с выпуском выхлопной трубы вертикально вверх через кровлю? Как оно на практике? Работает? Утепление как считать? Нужен ли отдельный конденсатосборник на газоход или нехай всё течёт в камеру сгорания?
Хоттабыч
Друзья, неужто среди нас нет специалистов по конденсационным котлам? Или с дымоходом раздельным (с индивидуально вертикальным выхлопом) их никто не проектировал/наблюдал/эксплуатировал?
"Лёлик"
Буквально вчера задавал вопрос в представительство одного немецкого производителя примерно на эту тему. По штатной трубе все уклоны в сторону котла. Кстати по документации тоже.
ivan-l-ing
а был прикол
паровой котел с экономайзером дым 100градусов с загрузкой на лето
считаю трубу утепленную с трудом по расчету пролазит
присылают КП на сэндвичи с изоляцией 30, 50, 100 естественно зак принял 30
конденсатосборник всегда
Хоттабыч
Цитата("Лёлик @ 19.4.2018, 12:36) *
Буквально вчера задавал вопрос в представительство одного немецкого производителя примерно на эту тему. По штатной трубе все уклоны в сторону котла. Кстати по документации тоже.

Для конденсационных котлов, разумеется, все уклоны - в сторону котла, но это если о горизонтальном выхлопе речь вести - с ним всё понятно.
Хотелось бы узнать есть ли у кого практика применения коаксиального дымохода, от конденсатника, вертикально вверх.




Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2018, 17:07) *
конденсатосборник всегда

По обычным котлам - понятное дело, а вот для конденсационных зачем нам нужен конденсатоотвод из дымохода? Нехай течёт всё во вторичный теплосъемник и оттуда отводится штатными устройствами конд.котла. Или нет? Мне, как-то ранее, не доводилось иметь дела с конденсационниками, поэтому и интересуюсь.
"Лёлик"
Цитата(Хоттабыч @ 13.5.2018, 10:30) *
Хотелось бы узнать есть ли у кого практика применения коаксиального дымохода, от конденсатника, вертикально вверх.

Да, есть. Замена двух напольных атмосферников на 2 конденсационника (GB162) с подключением к существующему дымоходу, вертикально через крышу. Конюшня одноэтажная. Уж пару зим отработало. Или коттедж 3-х этажный, тоже замена атмосферника, дымоход в шахте, правда с горизонтальным участком небольшим. Тоже уж года три пашет. Глянь в каталоге будеруса, там все варианты наглядно представлены.