gaizins
Имеется компрессор на производстве-вернее целая компрессорная с рессиверами,холодильном и т.д.-т.е. целый комплект.
Масло в компрессоре охлаждается с помощью теплообменника, обдуваемого воздухом.На улицу.Хотелось бы сохранить тепло (+/- 100квт) и направить его на отопление.
Один из вариантов ,который рассматриваем прокачку масла через Volcano VR-2 но возникает несколько вопросов:
1.Продавит ли штатный масляный насос компрессора теплообменник Volcano VR-2?Подскажите методику расчета-ели можно.
2.Как быстро выйдет из строя теплообменник Volcano VR-2 от масла?
s_2_dent
Для ориентировочной оценки идеи не достаточно информации. О каких компрессорах идет речь? Каковы характеристики маслоохладителей? Особенно размеры подводящих и отводящих патрубков.
gaizins
Цитата(s_2_dent @ 23.11.2017, 16:44) *
Для ориентировочной оценки идеи не достаточно информации. О каких компрессорах идет речь? Каковы характеристики маслоохладителей? Особенно размеры подводящих и отводящих патрубков.


Теплообменник охлаждения масла ~100 кВт,параллельно Volcano 2 шт по 64 кВт=128кВт...Подводящий и отводящий патрубки одинакового диаметра: ф32

**********************
Вопрос не в оценке идеи.
***********************

Вопрос 1.Продавит ли штатный масляный насос компрессора теплообменник Volcano и трассу?Подскажите методику расчета-если можно.Как определить характеристики штатного масляного насоса.

Вопрос 2.Как быстро выйдет из строя теплообменник Volcano VR-2 от масла?В паспорте написано только вода и жидкости для отопления
gloom11
А направить нагретый воздух не на улицу, а куда надо - не проще?
Просто информации катастрофически мало - ни температуры, ни марок, ничего...
gaizins
Цитата(gloom11 @ 23.11.2017, 17:12) *
А направить нагретый воздух не на улицу, а куда надо - не проще?
Просто информации катастрофически мало - ни температуры, ни марок, ничего...

компрессор Regul 90.Температура масла до 118 град,раб 90-95.Потом отключается компрессор -автоматически.Если идет разговор насчет рекуператора -то нет места для размещения в плане,компрессорная расположена в месте где ничего не пристроишь(Хотя этот вариант тоже рассматривается
Галиев
Цитата(gloom11 @ 23.11.2017, 16:12) *
А направить нагретый воздух не на улицу, а куда надо - не проще?

Да, коробами вывести.
gaizins
Цитата(Галиев @ 23.11.2017, 18:24) *
Да, коробами вывести.

Коробами трудновато,т.к. нет места( Чтобы реализовать короба,Нужно пристраивать к компрессорной отдельное помещение ,которое будет перекрывать проезд ,который перекрывать нельзя
Woodcuter

1 - узнать у "производителя"/"представительства" - насчте эксплуатации с "маслом"
2 - узнать свои характеристики по маслу .... расход вход/выход температуры
3 - запросить расчет на эти температуры у "производителя" задав ему дополительно температуру "охлаждающего" воздуха
4 - посмотреть расчет и проверить вытянет ли существующий насос сопротивление.
5 - никоим местом не принимать во внимание кВт вулкана в своих прикидках.
6 - если все ок - раззработать схему с учетом реальной эксплуатации (вы не всегда будете забирать 100кВт, а вот "производить" их на производстве как правило будете всегда)