Цитата(Cergey1964 @ 14.11.2017, 17:01)
Отвечу по порядку.
1. В конструкции котла газоанализаторы не предусмотрены. Только в помещении котельной на превышение СО.
2. По аэродинамики. Сам чувствую, что как то надо закручивать. На воздуховодах стоят заслонки. Но мне кажется , что у них 2 положения "Откр. и Закрт". Но попробовать хочется. Регулирует только подачей воздуха на нижний и верхний поддувы. К примеру на этом угле на верхний поддув подаем воздуха больше. Иначе повышается температура отходящего газа в дымосос. Дымосос стоит в автомате. Если в прошлом году работали на угле марки ДСШ, то там было все наоборот. Нижний поддув был больше.
3. Циклон стоит батарейный с рециркуляцией. Подключен не нами, еще при строительстве котельной. Фильтра рукавные на одном котле стоят, но думаю не долго. Сгорят. Потому что зола в циклон поступает горячая. Бывает, что спекается в циклоне, если операторы прозевают сброс золы.
4. Что бы решить все эти вопросы нужны наладчики.
Но вот вчера вроде, все таки решили привезти уголь ДСШ.
1. Они и не предусматриваются там никогда. Смысла нет. поставить можно, вбухать денег на это все, но спец нужен который будет по ним отлаживать процессы при смене топлива. обычно пользуются переносные.
2. по положениям откр. и закр. не верно! Все заслонки там для регулировки. Кроме "верхнего" и "нижнего" поддува там же есть еще боковое. оно тож. регулироваться должно. система возврата уноса только фиксирована, если она есть на вашей модификации. Вентиляторов минимум два тоже у Вас должно быть. Надо взять расходы воздуха на котел по Вашему углю и по вентиляторам расход "разбросать" и по зонам распределение сделать. и с прибором по воздуховодам пройтись чтоб соотношение зафиксировать. А если у Вас все на полную мощность работает, то тут как ни крути переизбыток будет где то.
Ну а после фиксирования расходов по зонам дутья с газоанализатором избыток воздуха уменьшать и корректировать. поскольку не вижу Вашу модификацию то попробуйте стандартно низ -40, верх - 25-30, бок - 25-30, сву-5. все в процентах от общего кол-ва воздуха.
3. Фильтр не по проекту стоит у Вас. Давно поставили? не на нем ли случайно у Вас летит? перепад давления на батарейном циклоне и рукавном фильтре отличается сильно. на фильтре больше он, соответственно и дымосос должен большего разряжения. Либо частотником раскручивать, либо но номер повыше. В бункере рукавного , кстати, следите чтобы зола не собиралась много, сгорит ткань влет. А вот что зола спекается....это недожег есть и в бункере циклона горит еще походу и температура там выше поэтому и спеки. Удаление у Вас разве не автоматом по таймеру??
4. Да и еще раз ДА!
Котел хороший, только его надо уметь настраивать и эксплуатировать. А с квалифицированным персооналом зачастую проблема в котельных. тут не про Вас конкретно говорю, а в целом.
Ну и лучше длиннопламенный жечь как по проекту предусмотрено, раз руководство жмется за деньги на наладку.