Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преходы стальные
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
FoxyLove
Доброго времени суток!

Появился странный вопрос при сдачи объекта системы отопления.

Можно ли пренебречь переходами для труб диаметром 50 на 40? Монтажники говорят, что так всегда делают, и так без проблем сдают объекты.

Возможно кто-то сталкивался с таким вопросами?

И есть ли какие-либо документы подтверждающие этот момент?
SergeiB
Если речь идет о канализации в частном доме, то можно.
Большие сомнения в том, что говорившие это действительно монтажники. Покажите им ГОСТ 16037-80, пусть найдут подобное соединение.
Амиго
Варят 40-50 без всяких переходников
SergeiB
Цитата(Амиго @ 26.10.2017, 18:11) *
Варят 40-50 без всяких переходников

Да кто спорит, что нельзя сварить )))
Wiz
Цитата
Варят 40-50 без всяких переходников

Я один раз наблюдал как сваривали трубу 108 со 159 без перехода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.