Цитата(surazakovv @ 24.10.2017, 6:50)
Добрый день.Тему уже видел, ссылки все уже смотрел, но так и не понял. Есть формула Кv=Q/sqrt(dP). Где, Q - расход теплоносителя, dP - перепад давления на клапане. Как подобрать ручной балансировочный клапан, какой перепад давления на клапане принять. Разговаривал с человеком, он сказал что лучше всего принимать 1.5-2 м потери давления на клапане, но после этого, я получаю что к расчетным потерям давления системы добавляется еще и несколько клапанов с хорошими такими потерями давлений на них, в следствии чего не получается потом подобрать насос. Кто может, подскажите пожалуйста чайнику подробно. Перекопал уже все что мог
Лучше почитать документацию и рекомендации изготовителей балансировочных клапанов .
У некоторых изготовителей есть программы подбора.