Добрый день, на днях вскрыли два ПТО РИдан НН019, идущих на подогрев ГВС по закрытому водоразбору,
в эксплуатации два года, точной информации о наработке ПТО не известно, потому что дом переодически переводили на ОВР
Тот который стоял на подогрев подпиточной воды состояние более менее.
Тот который основной, тут проблемы.
Дальние "мягкие" пластины были относительно нормальными, а вот первые по ходу "жесткие" совсем забиты накипью (жесткими отложениями) химический состав неизвестен. Перепад по давления доходил до 0,3 МПА.
В чем вопрос, проблема в этом городе известна, Питевая вода очень плохого качества, даже власти признают её условно питьевой, поэтому применение систем водоподготовки очень маловероятно, да и бюджет УК наверняка не сможет осилить монтаж, а в последствии и эксплуатацию этого оборудования. Для понимания ситуации город небольшой где то 100тыс. населения. Только только стали появляться новые дома без элеваторных узлов.
Так вот поскольку ИТП с насосами и ПТО в новинку, норовят их повырезать и поставить по старинке.
Вот здесь и озадачился вопросом борьбы нехимическим способом с отложениями.
По практическим наблюдениям сделал вывод, о том что ПТО стоящие на подогрев подпиточной воды менее загрязнены, как я думаю по причине того что работают в более мягком тепловом режиме.
так же замечено, что ПТО стоящие на отопление при температурах наружного воздуха ближе к -10, выдают температуру обратной греющей воды близкой к 60 град. Ц.
Так вот предложение перевести основной ПТО ГВС на работу по греющей воде от обратной воды ПТО отопления, тем самым сделать на ПТО более мягкий температурный режим.