Юлиана
Схемы рис 4 и рис 6 в Методике ком учета 99пр предусматривают установку расходомера на на подпиточном трубопроводе. Подпиточным трубопроводом при закрытой системе рис 4 является система отопления и для открытой аналогично. А как установить врезку по схеме не понимаю. Объясните дилетанту пожалуйста наглядно. Открыта я система теплоснабжения,зависимое присоединение.По узлу учета расходомеры стоят и на подаче и на обратке,куда установить третий? Или делать обводной трубопровод, то откуда? Формулы 5,4;5,5,п36,37,38,39,40.
KARTS
Цитата(Юлиана @ 20.10.2017, 10:47) *
... Открыта я система теплоснабжения,зависимое присоединение....

А Вы что подпитывать хотите?
Юлиана
Так требует Методика. Для открытой системы у потребителя использовать использовать рис 6 и формулы 5.4,5.5. Поскольку присоединение зависимое,то невозвращенный теплоноситель из системы ,дополнительно подпитывается из системы отопления.Посмотрите рисунок. Ка иначе его понять и в формуле есть величина подпитки Мп
KARTS
Рис.6 Методики - открытая система, зависимое и независимое присоединение.
Теперь понятно?

Юлиана
Теперь понятно спасибо, а также доступно про рис 4 пожалуйста. Система закрытая, зависимая и отсутствует счетчик на обратке. Где врезается третья труба?.По схеме в систему отопления, а как. На вводе в здание подача и обратка. Одна врезка в обратную трубу,а вторая? Наберитесь терпения , объясните пожауйста
KARTS
На рис.4 Методики - закрытая система, зависимое и независимое присоединение. "Третья труба" - подпитка системы отопления при независимом присоединении.
Вы с какой целью интересуетесь? Наберитесь терпения, объясните.
Юлиана
Независимая это рис 5.У нас в точке приема заложена формула для открытой системы по разнице масс, у потребителя формула работы прибора только в штатном режиме-подача на разницу температур 5.3 или стоят квартирники, т.е не учитывается не возвращенный теплоноситель. По рис 4 можно утверждать что для контроля не возвращенного теплоносителя надо установить третью трубу, а куда и как ее подключить не представляю, объясните как первокласснику.
KARTS
Студентка?Не?
Рис.5 отличается от рис.4 только дополнительным расходомером на обратке. Там тоже закрытая с независимым/зависимым. Про "третью трубу" уже объяснять некуда.
Цитата
Система закрытая, зависимая и отсутствует счетчик на обратке.

При зависимом "третья труба", она же подпитка не нужна.
Хм, а в первом сообщении написали
Цитата
Открыта я система теплоснабжения,зависимое присоединение.
Юлиана
У нас два мкрн в одном открытая система а в другом закрытая. Потребители везде зависимые.Как говорят коллеги что рис 4 третья труба это контроль невозвращенного слитого теплоносителя и ее надо ставить если стоит квартир ник т.е счетчик только на подаче.Мне не понятна сама врезка третьей трубы- присоединение в обратку понятно а в систему отопления в каком месте присоединить, это непонятно. Разъясните схему пожалуйста.
KARTS
Странно, но Вы не читаете что Вам пишут. Ещё раз и по буквам - для работы системы отопления при зависимом присоединении "третья труба" не нужна!
Вам нужно разобраться как осуществляется учёт ГВС.
Wiz
Цитата
Мне не понятна сама врезка третьей трубы- присоединение в обратку понятно а в систему отопления в каком месте присоединить

Эта труба применяется только при независимой схеме подключения системы потребления (отопления) теплоты и врезается она на всас циркуляционных насосов системы отопления. Это видно как из 5-го так и из 6-го рисунка.
Юлиана
Приношу извинения,но уж разъясните подробнее. Насос циркуляционный может быть установлен и на подаче и на обратке. В МКД насосов нет. Или это при независимой системе при подпитке контура системы с подачи?
Wiz
Цитата
Насос циркуляционный может быть установлен и на подаче и на обратке.

При независимой схеме насос ставится на обратке (правила такие) и не важно МКД это или еще что.
Цитата
В МКД насосов нет.

Это один из вариантов схемы теплоснабжения при определенных параметрах теплосети.
Цитата
Или это при независимой системе при подпитке контура системы с подачи

А вот здесь не понял. Что еще за контур подачи ? Есть сетевой контур, есть местный контур.
KARTS
Юлиана, у Вас разве проектов на узлы учёта нет?
Если нет, то и учёта нет. Если есть - смотрите проект.
Юлиана
Все проекты у потребителя цепочка на подаче: задвижка, фильтр, счетчик и такая же на обратке. Все остальное поняла. Спасибо большое всем.