Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет теплопотребления приточной установкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Antico75
Господа, доброго дня!

Подскажите пожалуйст
а, как можно расcчитать теплопотребление приточной установкой-радиатором теплоснабжения, именно нагрузку на тепловой пункт в Гкалл.
Например при температуре наружнего воздуха +5 градусов. Температуре в помещении +23С. Температуре теплоносителя +90С. Объем воздуха 10.000 м3ч. Мощность радиатора 100 Квт
Composter
Q=0.28 * L *c *dT
Wiz
Цитата
Q=0.28 * L *c *dT

не корректно.
с здесь лишняя, 0,28 это уже произведение плотности 1,2 на теплоемкость 0,24.


Woodcuter
Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3600 = 10000*1,208*1,005*58 / 3600 = 195,6 кВт. (это для воздуха +18)

В принципе так как в работе ОВ_шника чаще всего надо именно внутренний воздух - лучше пользоватся именно этой формулой
- и так как большинство температур у нас лежат в диапазоне 10-30. сводный коэффициент получается : 0,336-0,338 - я для себя упростил до 0,337
Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3600 - это в кВт , Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3,6 = в ВТ. Q = LВН*0,337*Дt - для большинства (99,9%) случаев.
dvortsov
Цитата(Wiz @ 15.10.2017, 23:44) *
не корректно.
с здесь лишняя, 0,28 это уже произведение плотности 1,2 на теплоемкость 0,24.

Щаззз! 0.28 = 1000/3600 - перевод из Дж/с в кВт/ч. А теплоемкость воздуха почти равна единице.
Wiz
Цитата
А теплоемкость воздуха почти равна единице.

Это в кДж, а если в ккал то сколько ?
dvortsov
В ккал - 0.24. Но тогда надо коэффициентик принять 0.29 (0.24*1.2=0.288). Уж чтобы не было путаницы надо тогда писать в каких единицах считаем и где расход массовый а где объемный.
Woodcuter
Кстати да - завтыкал я с ккал и кВт.

Вообщем в ккал 0,24.
в кВт - 0,24* 1,163 = 0,28.


Вообщем вы все об одном и том же - но в разных единицах

Вообщем для ТС:

Q = LВН*0,337*Дt в Вт
Q = LВН*0,29*Дt к кал
ИОВ
Цитата(dvortsov @ 16.10.2017, 12:22) *
В ккал - 0.24. Но тогда надо коэффициентик принять 0.29 (0.24*1.2=0.288).

Именно 0,29 (округление от 0,288) и присутствовало в расчётных формулах по прилож. 10 СНиП II-33-75. clap.gif
Эээх, молодёёёжь! biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.