Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52)
И снова доброго дня коллеги!
Есть что то нового по теме???
Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос:
"На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов"
в ПТЭ ТЭУ четко написано только для котлов...
есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7.
и как бы всё...
Вы дали ссылку на НТД, заголовок пункта:
Цитата
Эксплуатация сетей газопотребления производственных зданий,
котельных, теплогенераторных или автономных источников
теплоснабжения, интегрированных в производственные, жилые
многоквартирные, общественные, административные и бытовые здания
раздел 10. п. 7, где говорится, что:
Цитата
10.7 Режимную наладку газоислользующего оборудования проводят не реже 1 раза в 3 года с
корректировкой (при необходимости) режимных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудования периодичность может быть увеличена по согласованию с органами государственного энергетического надзора, при этом организовывают и систематически проводят контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Внеплановую режимную наладку газоиспользующего оборудования проводят в следующих случаях:
- после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения конструктивных
изменений, влияющих на эффективность использования газа;
- при систематических отклонениях контролируемых параметров работы газоиспользующего оборудования от режимных карт
Сами ответили на свой вопрос, чем еще помочь-то?