Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Режимно наладочные испытания котлов отменены?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
WR76
А теперь повторные режимно-наладочные испытания котлов отменены? или есть еще какие-нибудь документы....
(Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере газоснабжения и газификации)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1014#ixzz4sdeQRfBq

Галиев
М-да. Ну, не все так однозначно, в ПТЭ ТЭУ тоже есть требования по трехгодичным РНИ, будут ли их менять? Есть еще злобные экологи. Поживем - увидим, но заработок хороший терять конечно досадно.
CNFHSQ
Хороший заработок пропал когда газовую инспекцию при энергонадзоре ликвидировали.
tiptop
Цитата(WR76 @ 14.9.2017, 11:11) *
А теперь повторные режимно-наладочные испытания котлов отменены?

Отменили п.34?

Цитата
34. В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования с периодичностью не реже одного раза в 3 года должны проводиться следующие режимно-наладочные работы:
а) теплотехническая (режимная) наладка газоиспользующего оборудования;
б) наладка средств автоматического регулирования и контроля;
в) наладка теплоутилизирующего оборудования;
г) наладка вспомогательного оборудования.

Галиев
Цитата(tiptop @ 14.9.2017, 13:29) *
Отменили п.34?
г) пункты 28 - 40 и 42 - 48 признать утратившими силу;

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1000#ixzz4seEjMoca

Как с ОПО произошло, сперва все котлы до 115 и 0,7 вывели из-под надзора, а теперь, если у тебя есть хотя бы кусок газопровода от врезки в магистральный до своей шкафной - будь бобр, оформляй ОПО и получай лицензию, и не важно, что котельная 100 кВт.
Глядишь и здесь введут что-то эдакое. Для промышленных печей то-ли ввели, то-ли вот-вот стационарные газоанализаторы ух.газов.
T-rex
Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37) *
... Для промышленных печей то-ли ввели, то-ли вот-вот стационарные газоанализаторы ух.газов.

Да, ранее обсуждали в этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...p;#entry1254098. Я проект ППРФ выложил. Там не только промышленные печи, но и котельные от 50 МВт
tiptop
Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37) *
Как с ОПО произошло, сперва все котлы до 115 и 0,7 вывели из-под надзора

А причём здесь "котлы до 115 и 0,7"? blink.gif
Они всегда были поднадзорны только по газу. Если я правильно понимаю, то теперь до 500 мм всё неподнадзорно.
Галиев
Цитата(tiptop @ 15.9.2017, 19:02) *
А причём здесь "котлы до 115 и 0,7"? blink.gif
Они всегда были поднадзорны только по газу. Если я правильно понимаю, то теперь до 500 мм всё неподнадзорно.

Есть надзор по давлению газа в трубе свыше Вами указанных 500 мм, а котлы свыше 115 и 0,7 на ОПО попадают не зависимо от топлива, хоть на лузге подсолнечной.
В 2012 годе заведовал водогрейной котельной о восьми мегаватт мощности с котлами до 115, на это оформлял ОПО и получал лицензию как на "объект теплоснабжения" - поселок топили, в 13-м, если память не изменяет нас из ОПО изгнали.
tiptop
Цитата(Галиев @ 15.9.2017, 21:37) *
В 2012 годе заведовал водогрейной котельной о восьми мегаватт мощности с котлами до 115, на это оформлял ОПО и получал лицензию как на "объект теплоснабжения" - поселок топили, в 13-м, если память не изменяет нас из ОПО изгнали.

"Изгнали из ОПО", хотя давление газа в ваших газопроводах было выше 500 мм? newconfus.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 16.9.2017, 10:58) *
"Изгнали из ОПО", хотя давление газа в ваших газопроводах было выше 500 мм? newconfus.gif

В котельную заходило 6,0 ати, а котлы работали на среднем давлении газа. Градацию по давлению газа ввели с 1-го сентября 2016г., а на тот момент, ОПОшка начиналась при наличие на объекте опасного в-ва (газа) свыше одной тонны, и мы, когда уходили из под надзора прикладывали расчет нахождения единовременной массы газа в наших трубах в килограммах.
tiptop
Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37) *
г) пункты 28 - 40 и 42 - 48 признать утратившими силу;

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1000#ixzz4seEjMoca

Пункты со словом "отчёт" отменены.
Значит ли это, что теперь необязательно и "Приложение 6 к приказу Минэнерго РФ
от 16 декабря 2002 г. N 448. Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций" ?

Галиев
Цитата(tiptop @ 18.9.2017, 10:05) *
Пункты со словом "отчёт" отменены.
Значит ли это, что теперь необязательно и "Приложение 6 к приказу Минэнерго РФ
от 16 декабря 2002 г. N 448. Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций" ?

С какой стати? Это другой документ, и речь в нем идет о ПНР, его еще пока не отменили (?). В ПТЭ ТЭУ нет изменений? - Следовательно, режимная наладка в силе.
tiptop
Цитата(Галиев @ 18.9.2017, 13:23) *
С какой стати? Это другой документ, и речь в нем идет о ПНР, его еще пока не отменили (?). В ПТЭ ТЭУ нет изменений? - Следовательно, режимная наладка в силе.

У меня вопрос не про ПТЭ ТЭ, а про Правила пользования газом. wink.gif
nikola77
Не знаю как в правилах, может и отменили, а инспекторы Ростехнадзора как спрашивали, так и спрашивают. Причем если раньше только газовый предписания выписывал, то теперь еще и тепловики подключились. Половину правил по газу и котельным заменили, а ПТЭТЭ так и остались.
Rocket1972
Цитата(nikola77 @ 10.10.2017, 12:19) *
а ПТЭТЭ так и остались.

ПТЭ ТЭУ.
5.3.7
. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора.

ГОСТ Р 54961-2012 СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. Общие требования к эксплуатации Эксплуатационная документация.
8.7. Режимная наладка газоиспользующего оборудования должна произво-диться не реже одного раза в три года с корректировкой (при необходимо-сти) режимных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудо-вания допускается режимную наладку проводить не реже одного раза в четыре года, при этом необходимо организовать и систематически прово-дить контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Внеплановая режимная наладка газоиспользующего оборудования должна производиться в следующих случаях:
- после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения конструктивных изменений, влияющих на эффективность ис-пользования газа;
- при систематических отклонениях контролируемых параметров ра-боты газоиспользующего оборудования от режимных карт.

ЧИтайте НТД.
ТУТ:
http://www.normacs.ru/Find.jsp?Number=&...%A0+54961-2012+
, тут:
http://docs.cntd.ru/
там все написално что , когда и зачем.
Rocket1972
И снова доброго дня коллеги!
Есть что то нового по теме???
Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос:
"На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов"
в ПТЭ ТЭУ четко написано только для котлов...
есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7.
и как бы всё...
tiptop
Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52) *
Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос:
"На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов"

"360 кВт и меньше"? unsure.gif
Галиев
Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52) *
И снова доброго дня коллеги!
Есть что то нового по теме???
Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос:
"На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов"
в ПТЭ ТЭУ четко написано только для котлов...
есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7.
и как бы всё...

Вы дали ссылку на НТД, заголовок пункта:
Цитата
Эксплуатация сетей газопотребления производственных зданий,
котельных, теплогенераторных или автономных источников
теплоснабжения, интегрированных в производственные, жилые
многоквартирные, общественные, административные и бытовые здания

раздел 10. п. 7, где говорится, что:
Цитата
10.7 Режимную наладку газоислользующего оборудования проводят не реже 1 раза в 3 года с
корректировкой (при необходимости) режимных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудования периодичность может быть увеличена по согласованию с органами государственного энергетического надзора, при этом организовывают и систематически проводят контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Внеплановую режимную наладку газоиспользующего оборудования проводят в следующих случаях:
- после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения конструктивных
изменений, влияющих на эффективность использования газа;
- при систематических отклонениях контролируемых параметров работы газоиспользующего оборудования от режимных карт

Сами ответили на свой вопрос, чем еще помочь-то?
tiptop
Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52) *
есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7.

А он есть в каком-нибудь "перечне нормативных правовых актов" Ростехнадзора? unsure.gif
Rocket1972
Цитата(Галиев @ 27.10.2023, 18:42) *
Вы дали ссылку на НТД, заголовок пункта: раздел 10. п. 7, где говорится, что:
Сами ответили на свой вопрос, чем еще помочь-то?
вопросы были еще на основании чего первичная режимная наладка делается 9 в процессе пусконаладочных работ..
Цитата(tiptop @ 28.10.2023, 9:14) *
А он есть в каком-нибудь "перечне нормативных правовых актов" Ростехнадзора? unsure.gif
насколько я знаю нынешнюю ситуацию с нтд. то гост и снип /сп нынче большинстве теперь применяются на ''добровольной'' основе.
tiptop
Цитата(Rocket1972 @ 28.10.2023, 21:26) *
насколько я знаю нынешнюю ситуацию с нтд. то гост и снип /сп нынче большинстве теперь применяются на ''добровольной'' основе.

Сейчас посмотрел на "Корректировку обязательного Перечня национальных стандартов и сводов правил" 10-летней давности... Там полным-полно всяких СП. Вот ГОСТы можно было по пальцам пересчитать - это правда.

Конечно, Ростехнадзор может следить и за соблюдением каких-нибудь "добровольных" правил (как про котлы "до 115") - за ним "не заржавеет". laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.